Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Interrupteurs, va et vient, disjoncteurs et divers petits appareils…
Avatar du membre
dl63366
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 09:36
Contact :

Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par dl63366 »

Bonjour,

Cette question concerne le branchement de 2 va et vient avec un temoin sur chaque interrupteur.
Le but est d'avoir le temoin de chaque inter qui s'allume quand la lampe est alumee.

Ceci est UNIQUEMENT pour des inters Legrand CELIANE avec un temoin integre.


/ o-----------------------------------o\
/ \
PH -----o o-------------------| Lampe |----------------- Neutre

o------------------------------------o
| |
Temoin Temoin
| |
+------------------------------------+-------------------------------------------------------Neutre

Etant donne que les temoins sont connectes interieurement (cote non neutre), il n'est pas possible d'avoir le fonctionnement souhaite.

Quelqu'un a t'il ete confronte a ce probleme, et y a t'il une solution ?

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

bonsoir,


Oui, il y a une solution indiquée sur la notice.

http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEG ... 7FR-01.pdf

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
dl63366
Nouveau
Nouveau
Messages : 8
Enregistré le : jeu. 22 janv. 2009 09:36
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par dl63366 »

Exactement ce que je cherchais !!

Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

DE rien, à la prochaine...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Invité »

Bonjour,

j'ai quasi le même branchement à effectuer mais avec un seul voyant pour 2 vv. Je ne suis pas électricien...
J'ai tiré un neutre que j'ai branché sur le N de mon vv mais quand j'allume la lumière qd le vv1 est ouvert, le voyant du vv2 reste allumé très fortement (lampe allumé ou éteinte), et qd le vv2 est fermé, le voyant fonctionne correctement mais de très faible intensité...
Désolé si je ne suis pas très clair mais je peux apporter des précisions le cas échéant...

Merci d'avance pour votre aide
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

Bonsoir
Guigui57860 a écrit : Désolé si je ne suis pas très clair mais je peux apporter des précisions le cas échéant...


ben justement, comme nous sommes électriciens et pas devins il nous faut

références des produits mis en oeuvre

schémas de raccordement

photos le cas échéant

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Invité »

RFco a écrit :Bonsoir
Guigui57860 a écrit : Désolé si je ne suis pas très clair mais je peux apporter des précisions le cas échéant...


ben justement, comme nous sommes électriciens et pas devins il nous faut

références des produits mis en oeuvre

schémas de raccordement

photos le cas échéant

@+
alors, il s'agit d'un vv legrand celiane avec voyan témoin réf 067668 et l'autre vv et un legrand plexo sans voyant. J'ai 1 bleu et un marron à l'ampoule + la terre, 2navettes marrons + 1 blanc au vv (vertainement couplé au marron de l'ampoule) + 1 bleu que j'ai repiqué dans le boite de dérivation dans les combles. Sur l'autre vv, j'ai mes 2 navettes marron + 1 rouge.
Désolé je ne suis pas assez calé pour faire des schémas...
Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7307
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par RFco »

bonjour


le schéma est dans le lien donn& plus haut, il y a des mofis à faire par rapport à un montage traditionnel

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Carminas »

J'ai compris que le fil rouge était au niveau du Plexo et le fil blanc au niveau du Celiane.
C'est bien cela ?

Ensuite, il faudrait être certain du rôle du rouge et du blanc

Si le rouge va au disjoncteur et le blanc va à l'ampoule
- il vous manque un fil entre les 2 V&V avec le voyant 67668
- vous avez tout ce qu'il faut avec un voyant 66765

Si le blanc va au disjoncteur et le rouge va à l'ampoule
- il vous manque un fil entre les 2 V&V avec le voyant 67668
- le voyant 66765 n'est pas possible

@+
Carminas
Invité

Re: Branchement VV Celiane et temoin lumineux

Message par Invité »

Merci bien pour cette aide précieuse... oui c'est bien cela pour le rouge et le blanc.
Donc pas la peine que j'essaie de me prendre la tête à chercher la panne, ce n'est juste pas la bonne réf de voyant... par contre, je ne trouve pas le 66765, est-ce bien 67665 ?
Répondre

Retourner vers « Appareillage utilisé dans le bâtiment, à la maison »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités