bonsoir à tous,
je suis en train de faire un chiffrage pour un type M 4°, y a t-il des prescriptions particulières concernant l'implantation du TGBT, plus précisément, doit-il se situer dans un local technique fermé, ou peut-on le disposer "à sa convenance", par exemple bureau direction ou salle sociale du personnel.
merci par avance de vos avis
type M 4° câtégorie
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: type M 4° câtégorie
Bonjour,
Cette disposition relève en particulier de l'article EL 6 du Règlement de Sécurité ERP (Arrêté du 22 décembre 1981 et Arrêté du du 10 juillet 1987).
Cet article défini un certain nombre de dispositions particulières au regard notamment de la puissance du tableau électrique.
Cette disposition relève en particulier de l'article EL 6 du Règlement de Sécurité ERP (Arrêté du 22 décembre 1981 et Arrêté du du 10 juillet 1987).
Cet article défini un certain nombre de dispositions particulières au regard notamment de la puissance du tableau électrique.
Cordialement
GAS
GAS
-
- Expert
- Messages : 1170
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: type M 4° câtégorie
Bonjour à tous,
locaux des catégories 1 à 4
article EL 9 Tableaux « normaux »
tout tableau électrique « normal » est installé :
- soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, §1 ;
- soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;
- soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :
a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il est enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
- son enveloppe est métallique ;
- son enveloppe satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11
(décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition ;
b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il est :
- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11
(décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C ;
- soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure ou E 30 et ventilée si cela est nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.
Voir l'Arrêté du 25 juin 1980 sur Legifrance.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0020314199
voir le site http://www.sitesecurite.com/portail/AD_ERP/ERP_02.asp
Établissements Recevant du Public - Dispositions générales (1 à 4 catégorie)
Installations électriques
voir le mémo pour + d'informations http://www.casimages.com/f.php?f=120731065647855730.pdf
cordialement
locaux des catégories 1 à 4
article EL 9 Tableaux « normaux »
tout tableau électrique « normal » est installé :
- soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, §1 ;
- soit dans un local ou dégagement non accessible au public ;
- soit dans un local ou dégagement accessible au public, à l'exclusion des escaliers protégés, dans les conditions de l'article CO 37, à condition de satisfaire à l'une des dispositions suivantes :
a) Si sa puissance est au plus égale à 100 kVA, il est enfermé dans une armoire ou un coffret satisfaisant à l'une des conditions suivantes :
- son enveloppe est métallique ;
- son enveloppe satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11
(décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C, si chaque appareillage satisfait à la même condition ;
b) Si la puissance est supérieure à 100 kVA, il est :
- soit enfermé dans une armoire ou un coffret dont l'enveloppe est métallique si chaque appareillage satisfait à l'essai au fil incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11
(décembre 2001), la température du fil incandescent étant de 750 °C ;
- soit enfermé dans une enceinte à parois maçonnées, équipée d'un bloc-porte pare-flammes de degré une 1/2 heure ou E 30 et ventilée si cela est nécessaire, exclusivement par des grilles à chicane.
Voir l'Arrêté du 25 juin 1980 sur Legifrance.gouv.fr
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTex ... 0020314199
voir le site http://www.sitesecurite.com/portail/AD_ERP/ERP_02.asp
Établissements Recevant du Public - Dispositions générales (1 à 4 catégorie)
Installations électriques
voir le mémo pour + d'informations http://www.casimages.com/f.php?f=120731065647855730.pdf
cordialement
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: type M 4° câtégorie
Bonjour,
L'art EL9 s'applique aux tableaux électriques autres que ceux visés aux articles EL 6 et EC 12pericles a écrit :locaux des catégories 1 à 4
article EL 9 Tableaux « normaux »
tout tableau électrique « normal » est installé :
- soit dans un local de service électrique tel que défini à l'article EL 5, §1 ;
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités