suspension luminaire

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
cyril
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : dim. 30 août 2009 14:10
Contact :

suspension luminaire

Message par cyril »

Bonjour,
j'aimerais savoir quelle est la régle en matiére de fixation de luminaire.Doit on les attacher dans des faux plafond et des plafond ba13.
merci de vos réponses
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: suspension luminaire

Message par GAS »

Bonjour,
La norme NFC 15-100 (s/§ 559.1.1) précise que les connexions des conducteurs avec les appareils ne doivent pas être soumises à des efforts de traction et de torsion.
Le moyen de suspension et sa fixation à la structure du bâtiment des boîtiers DCL fixés en plafond et destinés à recevoir un liminaire suspendu doivent assurer sans danger la suspension d'une charge d'un minimum de 25 kg.
Tout est donc une question de bons sens suivant la nature de ce qui va être suspendu. ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités