section de câble

Message par Bob35 »

Bonjour,
j'ai un câble ro2v de 4x70² à ralonger de environ 1,50m dans un local pour y installer une armoire avec en tête de celle-ci un inter vistop 160A, en amont ce câble qui fait environ 80m est protégé par un disjoncteur 160A réglé à 0.75% donc pour l'instant 120A .
je vais utiliser des bornes de jonction adaptées pour le raccord puis partir en câble unifilaire cuivre souple pour aller alimenter le vistop , et c'est là la question
qu'elle section de câble utiliser pour cette longueur d'environ 1,50m pour être aux normes dans l'éventualitée de passer un jour le disjoncteur de tête au maxi 160A
sur le tableau des abaques je ne vois pas ;-)
merci
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: section de câble

Message par Didier62 »

salut,
Bob35 a écrit :j'ai un câble ro2v de 4x70² à ralonger de environ 1,50m dans un local pour y installer une armoire avec en tête de celle-ci un inter vistop 160A,
je pense qu'il faut garder la méme section (70 mm² cuivre).
on peut aller jusque 215 m avec une chute de tension de 5% .

@+