Mesure de terre

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Mesure de terre

Message par Invité »

Bonjour
Comment procéder avec un ohmetre lamda une bonne mesure de continuité sur les broches des prises 2p+t?
Entre quelles bornes? Ou placer son ohmetre?
Merci
Et la valeur de résistance Max?
Invité

Re: Mesure de terre

Message par Invité »

Bonsoir
Il est impossible de mesurer la valeur d'une prise de terre avec un ohmetre.
En vous connectant entre phase et terre, si vous avez 230v c'est que la terre est presente mais en aucun cas cela ne vous donnera sa valeur.
A+
Invité

Re: Mesure de terre

Message par Invité »

re
La valeur maxi de la resistance doit étre inférieure a 100 [z_homs] si votre installation est équipée de protections differentielles de 30ma
A+
Invité

Re: Mesure de terre

Message par Invité »

Oui mais pour mesurer la résistance de continuité sur broche de terre de la PC
Mesurée à plus de 2 ohms lors d'un controle!!! Comment procéder?
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7347
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mesure de terre

Message par RFco »

salut


là ce n'est pas la même chose


en tout point il doit y avoir moins de 2 ohms entre la barrette de coupure et la terre de la prise, du point lumineux, ..


donc oui, à l'ohmmètre dans ce cas


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Mesure de terre

Message par Marco »

Salut.
-Valeur < à 100 ohms ===>500mA
-Valeur < à 167 ,, ===>300mA
etc..etc...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7347
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Mesure de terre

Message par RFco »

bonjour

electrx, marco, relisez bien la question SVP, vous répondez à côté


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1282
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Mesure de terre

Message par pericles »

bonjour à tous,

pour compléter le propos de Rfco, je vous invite à consulter le document « Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01 » et notamment le folio 41 concernant la mesure de continuité du conducteur de protection (PE) ; voir le lien ci-dessous.

il s'agit de faire une mesure de continuité des conducteurs de protections et des liaisons équipotentielles
La NF C 15-100 recommande de faire la mesure avec un courant de 200 mA sous une tension à vide de 4 à 24V
Le but est de vérifier la résistance du conducteur de masses (PE) qui écoule les défauts à la terre.
Sa résistance doit être < à 2 Ω
lien du mémo http://www.casimages.com/f.php?f=12060605492468668.pdf

Document source : voir folio 41 Sécurité électrique et Mesures Associées - AK06/01
http://www.geea.org/IMG/ppt/Securite_Electrique.ppt
site source: http://www.geea.org/spip.php?article283

voir aussi dans la rubrique La vérification des installations électriques des locaux à usage d'habitation : Les essais et mesures
http://www.promotelec.com/les-essais-et-mesures/

pour informations voir aussi
mesure de terre
http://www.chauvin-arnoux.com/groupe/[Interdit] ... m_F_55.pdf
Pourquoi et comment mesurer l’isolement électrique
http://www.chauvin-arnoux.com/Groupe/[Interdit] ... M_F_52.pdf
Guide de la mesure de terre
http://www.electrotechnique.info/upload ... re_ed1.pdf

cordialement
Avatar du membre
Marco
De passage
De passage
Messages : 63
Enregistré le : jeu. 8 mai 2008 14:45
Contact :

Re: Mesure de terre

Message par Marco »

Salut.
RFCO j'apportais juste des précisions sur le commentaire de Electrx.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 0 invité