Délestage avec abonnement EJP

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Louis
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : dim. 8 juin 2008 11:00
Contact :

Délestage avec abonnement EJP

Message par Louis »

Bonjour,

J'ai eu l'occasion de contacter les membres du forum lors de mon installation pour avoir des conseils.
Depuis, je poursuis mon chemin avec "des hauts et des bas " dans le carnet de commande.
J'ai eu à intervenir sur une installation avec un abonnement EJP. Cette installation est équipé d'un contacteur
Mertin Gérin qui déleste la Production d'Eau Chaude Sanitaire en période EJP.
En mode "normal", (c'est à dire pour moi hors périodes EJP), le contacteur EJP Merlin Gérin via un contact sec NF alimente
donc en permanence la bobine d'un contacteur modulaire NO qui alimente à son tour une production d'eau chaude sanitaire.
Lorsque le client se trouve en EJP( et en période de délestage), le contact sec du contacteur Merlin Gérin "tombe", la bobine du contacteur
modulaire n'est plus alimenté et la production d'eau chaude n'est plus sous tension.
EDF me dit (je me méfie car il arrive que les réponses divergent selon les interlocuteurs) que lorsque le client est en jour EJP,
le délestage se fait de 7h00 du matin à minuit.
De minuit à 7H00 du matin, afin que le client puisse avoir de l'eau chaude, le contact sec du contacteur Merlin Gérin
se place en position NF pour autoriser à nouveau la tension sur la production d'eau chaude.
J'espère ne pas avoir été trop brouillon dans mes explications.
Ma question est:
Ai-je bien compris le principe de ce type de délestage avec un abonnement EJP?
En vous remerciant pour vos réponses.
Cordialement.
Louis.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Délestage avec abonnement EJP

Message par Carminas »

Bonsoir

Avec un abonnement EJP, le contact sec EJP (relai EJP ou compteur électronique) se ferme pendant les pointes.
Il faut donc un contacteur NF pour couper l'ECS pendant les pointes

Je ne sais pas quel rôle joue le contacteur EJP Merlin dans votre cas, mais cela a l'air d'être l'inverse de ce que je décris

@+
Carminas
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Délestage avec abonnement EJP

Message par ror »

Bonsoir,

idem Carminas, de plus votre description est pas très claire,
en général pour l'EJP, un contact sur le compteur si électronique ou à coté si mécanique pour l'asservissement (EJP) et 1 2° contact pour le préavis, attention si c'est un compteur électronique récent, c'est plus indiqué ejp et préavis, c'est le contact des HC qui est utilisé.
pour les horaires, je crois que c'est 6H le matin, mais je suis pas sur
Avatar du membre
Louis
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : dim. 8 juin 2008 11:00
Contact :

Re: Délestage avec abonnement EJP

Message par Louis »

Bonjour,

Merci pour vos réponses.
Pour être certain d'avoir bien saisi: est-il normal qu'hors périodes Pointes Mobiles (EJP), la bobine
du contacteur modulaire de la production ECS soit toujours alimentée?
Cette alimentation se fait donc par le contact sec NF du contacteur EJP Merlin Gérin Multi 9 15356.
L'installation a été cablée ainsi.
En vous remerciant par avance de vos réponses...
Bonne journée.
Louis
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3501
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Délestage avec abonnement EJP

Message par Carminas »

Vous êtes sûr de votre référence ?

15356 c'est une horloge chez MG

@+
Carminas
Avatar du membre
Louis
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : dim. 8 juin 2008 11:00
Contact :

Re: Délestage avec abonnement EJP

Message par Louis »

Désolé, effectivement la référence est 15358...
@+
Louis.
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Délestage avec abonnement EJP

Message par ror »

bonsoir,

ça serait effectivement plus logique de laisser la bobine au repos hors EJP en utilisant un contact NO sur le 15358, et un relais avec des contacts de puissance NF, cela dit ça marche dans les 2 sens, à faire le jour au le relais de puissance est HS;

il y a peut-être aussi une autre explication, si le relais pour ECS est un relais type HC avec position marche forcee, celui-ci n'existe à ma connaissance qu'en contact NO, ce qui peut expliquer votre cablâge;
dans ce cas, et si vous voulez avoir la bobine au repos hors EJP, et que vous voulez également conserver une marche forcée, il vous faut intégrer un inter modulaire en parallèle de votre circuit de commande,

cordialement,
Avatar du membre
Louis
De passage
De passage
Messages : 20
Enregistré le : dim. 8 juin 2008 11:00
Contact :

Re: Délestage avec abonnement EJP

Message par Louis »

Bonjour,

Merci Ror pour votre réponse
"J'y vois un peu plus clair..."
Bonne journée
Louis
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités