bonjour
merci pour l'attention que vos portez à la lecture de mo*n sujet.
voila je veux savoir les causes principales de l'avarie d'un transformlateur
merci
transformateur HT/BTcramé
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: transformateur HT/BTcramé
Bonjour,
Je veux bien essayer de vous aider, mais comme, à mon grand regret, je n'ai pas le don de voyance, il faudrait m'en dire un peu plus sur les circonstances....
Transfo neuf, comme neuf ou juste rodé(dans les 30 ans)?
Huile, sec enrobé ou autre?
Tension primaire, niveau d'isolement
A vide ou en charge?
At'il été surchargé? Charges cycliques?
Etes-vous loin d'un poste-source EDF? Y a-t-il des condensateurs HT?
Y a-t-il eu des coupures réseau? Des courts circuits en aval?
Si huile, y a-t-il eu un entretien? des Analyses?
En effet, les avaries sont très différentes selon ces circonstances, par exemple les causes probables ne sont pas du tout les mêmes sur un transfo neuf ou ancien...
Je veux bien essayer de vous aider, mais comme, à mon grand regret, je n'ai pas le don de voyance, il faudrait m'en dire un peu plus sur les circonstances....
Transfo neuf, comme neuf ou juste rodé(dans les 30 ans)?
Huile, sec enrobé ou autre?
Tension primaire, niveau d'isolement
A vide ou en charge?
At'il été surchargé? Charges cycliques?
Etes-vous loin d'un poste-source EDF? Y a-t-il des condensateurs HT?
Y a-t-il eu des coupures réseau? Des courts circuits en aval?
Si huile, y a-t-il eu un entretien? des Analyses?
En effet, les avaries sont très différentes selon ces circonstances, par exemple les causes probables ne sont pas du tout les mêmes sur un transfo neuf ou ancien...
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: transformateur HT/BTcramé
Bonjour
Sujet intéressant, nous attendons avec impatience vos informations....
Sujet intéressant, nous attendons avec impatience vos informations....
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: transformateur HT/BTcramé
salut
je peux vous donner qlq information :
60% TR avaries sont surchargé.
50% présenté des fuites de l'huile.
100% les bobines BT sont cramés.
je peux vous dire que 60% présenté un déséquiulibre.
l'hypothése que j'ai formulé est le choc de manoeuvre
ou le pic de courant enregistré lors de la ferméture du disjoncteur du poste source pouvait détriorer le niveau d'islement des câbles et des TR. et créer des point faibles.
le manque d'entretien, effectivement sa à un role important je vous prie de me proposer les actes à réaliser dans l'ntretien.
ah avant d'oublier tous les postes présenté des terres de neutres mauvaise de l'ordre de 100ohm
merci a +
je peux vous donner qlq information :
60% TR avaries sont surchargé.
50% présenté des fuites de l'huile.
100% les bobines BT sont cramés.
je peux vous dire que 60% présenté un déséquiulibre.
l'hypothése que j'ai formulé est le choc de manoeuvre
ou le pic de courant enregistré lors de la ferméture du disjoncteur du poste source pouvait détriorer le niveau d'islement des câbles et des TR. et créer des point faibles.
le manque d'entretien, effectivement sa à un role important je vous prie de me proposer les actes à réaliser dans l'ntretien.
ah avant d'oublier tous les postes présenté des terres de neutres mauvaise de l'ordre de 100ohm
merci a +
Re: transformateur HT/BTcramé
Bonjour,
Après tous cela vous vous demandez pourquoi le transformateur a pete ? LOL !
Sert à rien de chercher bien loin
Concernant les test de transfos HT, voici trois liens qui devrait t'aider:
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10829
http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=10830
http://www.transfo-matelec.com/securite.htm
Cordialement,
Max
Après tous cela vous vous demandez pourquoi le transformateur a pete ? LOL !
Sert à rien de chercher bien loin
Concernant les test de transfos HT, voici trois liens qui devrait t'aider:
http://www.volta-electricite.info/artic ... r&pg=10829
http://www.volta-electricite.info/downl ... r&pg=10830
http://www.transfo-matelec.com/securite.htm
Cordialement,
Max
Re: transformateur HT/BTcramé
salut tous
Max je suis d'accord avec vous que toutes les causes que j'ai exposé sont des causes de l'avarie.
ce que je veux c'est le lien entre ces causes et l'avarie par exemple une mauvaise terre de neutre a t elle une influence sur le comportement de TR
Max je suis d'accord avec vous que toutes les causes que j'ai exposé sont des causes de l'avarie.
ce que je veux c'est le lien entre ces causes et l'avarie par exemple une mauvaise terre de neutre a t elle une influence sur le comportement de TR
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
