tableau pour 30M²

Demande de schémas, animations, articles...
Répondre
Invité

tableau pour 30M²

Message par Invité »

bonjour,
je viens vers vous une fois de plus pour pouvoir avoir un avis sur un tableau je m'explique
je refait une instalation a la mise au norme d'un appartement de 30M² et j'ai un doute sur les module a installer au tableau
en circuit y aura ceci
6 lumiere
11 prise
1 machine a laver
1 plaque de cuisson
2 volet roulant

j'avais pensé faire comme ceci :

interdif 25A 30mA type AC (alimenté en 6²)
disjoncteur 16A (lumiere) (en 1.5²)
disjoncteur 20A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 20A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (volet roulant) (en 1.5²)

inter diff 40A 30mA type A (alimenté en 6²)
disjoncteur 20A (machine a laver) (en 2.5²)
disjoncteur 32A (plaque electrique) (en 6²)

et du tebleau modulaire au compteur EDF en 10²

pensez vous que ceci et bon ou 2eme solution qui serai plus pratique par manque de place mais je sait pas si c'est fesable
inter diff 40A 30mA type A (alimenté en 6²)
disjoncteur 32A (plaque electrique) (en 6²)
disjoncteur 20A (machine a laver) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (volet roulant) (en 1.5²)
disjoncteur 10A (lumiere) (en 1.5²)

voila en attendant vos et modification si y a
merci par avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: tableau pour 30M²

Message par Carminas »

Bonsoir

Non ce n'est pas bon.

Faites plutôt ceci :

interdif 40A 30mA type AC (alimenté en 10²)
disjoncteur 16A (lumiere) (en 1.5²)
disjoncteur 20A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 20A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (volet roulant) (en 1.5²)

inter diff 40A 30mA type A (alimenté en 10²)
disjoncteur 20A (machine a laver) (en 2.5²)
disjoncteur 32A (plaque electrique) (en 6²)

et du tableau modulaire au compteur EDF en 10² si DB 15/45A ou 16² si DB 30/60A

Ou dans le cadre d'une mise en sécurité uniquement ( et pas dans le cadre d'une mise aux normes.)

inter diff 63A 30mA type A (alimenté en 16²)
disjoncteur 32A (plaque electrique) (en 6²)
disjoncteur 20A (machine a laver) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (prise) (en 2.5²)
disjoncteur 16A (volet roulant) (en 1.5²)
disjoncteur 10A (lumiere) (en 1.5²)


@+
Carminas
Invité

Re: tableau pour 30M²

Message par Invité »

merci beaucoup pour ce renseignement et pour votre rapidité comme toujours
Répondre

Retourner vers « Demande de schémas en rapport avec le bâtiment »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités