Bonsoir,
Je prévois de modifier un circuit protégé par un NSX 18/40 par un 36/100 pour avoir de la sélectivité mais sans remplacer le câble.
En le réglant sur 63A, le câble est toujours conforme. Mais ce n'est plus le cas sur 100A.
Je me demande si la norme impose de dimensionner le circuit pour 100A (calibre maxi du départ) ou si on peux le dimensionner sur 63A.
Merci de vos lumières.
Calibre IS après dj boîtier moulé
Re: Calibre IS après dj boîtier moulé
c'est du 16² ? normalement il faut proteger le cable selon le disjoncteur.
10A = 1.5 mm²
16A = 2.5 etc
10A = 1.5 mm²
16A = 2.5 etc
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Calibre IS après dj boîtier moulé
Bonjour,
D'après ce que vous dites, vous avez un circuit de type industriel/tertiaire. Dans ce cas, c'est l'intensité de réglage Ir du disjoncteur qui doit être inférieure à l'intensité admissible Iz du câble, peu importe le calibre maxi qui correspond à l'intensité nominale In. (C15-100, 433.1)
Vous pouvez très bien avoir un disjoncteur 400 A muni d'un déclencheur 40-100 A réglé à 63A si votre Iz est de 63A. Le carnet de câbles doit bien entendu comporter le calcul de Iz et tous les autres éléments de la protection.
Cordialement
D'après ce que vous dites, vous avez un circuit de type industriel/tertiaire. Dans ce cas, c'est l'intensité de réglage Ir du disjoncteur qui doit être inférieure à l'intensité admissible Iz du câble, peu importe le calibre maxi qui correspond à l'intensité nominale In. (C15-100, 433.1)
Vous pouvez très bien avoir un disjoncteur 400 A muni d'un déclencheur 40-100 A réglé à 63A si votre Iz est de 63A. Le carnet de câbles doit bien entendu comporter le calcul de Iz et tous les autres éléments de la protection.
Cordialement
-
Invité
Re: Calibre IS après dj boîtier moulé
Bonjour,
Bien merci à Candéla pour sa réponse (avec l'article de la 15-100 qui correspond).
Merci aussi à Raphi67, je n'avais pas précisé que c'est un circuit tertiaire (25kva à 200 mètres du TGBT).
Dans ce cas, la section du câble sera plutôt imposée par la chute de tension minimale à l'extrémité du circuit.
Cordialement.
Bien merci à Candéla pour sa réponse (avec l'article de la 15-100 qui correspond).
Merci aussi à Raphi67, je n'avais pas précisé que c'est un circuit tertiaire (25kva à 200 mètres du TGBT).
Dans ce cas, la section du câble sera plutôt imposée par la chute de tension minimale à l'extrémité du circuit.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 14 invités
