installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
- louloudidoue
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
- Contact :
installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
Bonjour,
j'aimerais réaliser l'installation suivante :
6 spots 12V 50w (2 kits montés en dérivation composés chacun de 3 spots + transfo électronique 50-150 VA) reliés à un interrupteur -variateur à poussoir dont voici les caractèristiques :
Variateur 230 V~ 50-60 Hz pour:
lampes à incandescence 25-300 W,
transformateurs ferromagnétiques et électroniques
dédiés 25-300 VA, commande et réglage par
poussoirs incorporé ou en différents endroits par
poussoirs NO, fonction MASTER, technologie IGBT,
localisation dans l’obscurité, fusible de protection
Y voyez-vous un pb quelconque où pensez-vous que tout devrait fonctionner normalement (mon interrogation vient surtout de la gestion des 2 transfos par le variateur)
Merci de vous pencher sur mon pb
j'aimerais réaliser l'installation suivante :
6 spots 12V 50w (2 kits montés en dérivation composés chacun de 3 spots + transfo électronique 50-150 VA) reliés à un interrupteur -variateur à poussoir dont voici les caractèristiques :
Variateur 230 V~ 50-60 Hz pour:
lampes à incandescence 25-300 W,
transformateurs ferromagnétiques et électroniques
dédiés 25-300 VA, commande et réglage par
poussoirs incorporé ou en différents endroits par
poussoirs NO, fonction MASTER, technologie IGBT,
localisation dans l’obscurité, fusible de protection
Y voyez-vous un pb quelconque où pensez-vous que tout devrait fonctionner normalement (mon interrogation vient surtout de la gestion des 2 transfos par le variateur)
Merci de vous pencher sur mon pb
Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
Bonjour,
Un variateur 230v pour des ampoules 12V ?
Peut être que ça peut fonctionnait mais je peux pas le certifier, surtout que j'imagine que les ampoules s'alimentent en courant continu alors que le variateur est pour un courant alternatif, je dirais donc, qu'il y a de fortes chance qu'il fume.
Après, peut-être certains forumeurs ont déjà fait le test, je les laisse affirmer ou denoncer ce que j'ai ecris si besoin est
Cordialement,
Max
Un variateur 230v pour des ampoules 12V ?
Peut être que ça peut fonctionnait mais je peux pas le certifier, surtout que j'imagine que les ampoules s'alimentent en courant continu alors que le variateur est pour un courant alternatif, je dirais donc, qu'il y a de fortes chance qu'il fume.
Après, peut-être certains forumeurs ont déjà fait le test, je les laisse affirmer ou denoncer ce que j'ai ecris si besoin est
Cordialement,
Max
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
A priori d'après ce que tu annonces c'est bon. Je préférerais avoir plus de marge pour le variateur à savoir 400va, car tu es limite sur toute la ligne.
Les transfo sont justes, le variateur .... enfin, c'est souvent le cas des kit de magasin de bricolage.
Mais bon si le matériel est de qualité et les valeurs respectée.....
Attention 500Va = 2 points lumineux pour la norme.
Fred
Les transfo sont justes, le variateur .... enfin, c'est souvent le cas des kit de magasin de bricolage.
Mais bon si le matériel est de qualité et les valeurs respectée.....
Attention 500Va = 2 points lumineux pour la norme.
Fred
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
Bonjour,

C'est exact l'art. 771.314.2.3 de la NFC 15-100 stipule que dans le cas de spots ou de bandeaux lumineux, on compte un point d’éclairage par tranche de 300 VA dans la même pièce.capitainfred a écrit :Attention 500Va = 2 points lumineux pour la norme.
Cordialement
GAS
GAS
- louloudidoue
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
- Contact :
Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
salut...
... et merci pour vos réponses.
Mes spots sont finalement installés, juste réussi à récupérer un variateur legrand dont voici les caractéristiques (pour mon installation de spots halogènes TBT) :
en 230 V : min 20VA
max 300VA
je rappelle que j'ai branché sur ce variateur, en dérivation 2 kits composés chacun d'un transfo (150VA) + 3 spots 50 W soit 2 transfo et 6 spots en tout.
Tout fonctionne à un détail près : j'ai 3 spots plus éclairés que les 3 autres. Comment régler ce pb ?
Merci encore de vous pencher sur mon pb,
Pierre
... et merci pour vos réponses.
Mes spots sont finalement installés, juste réussi à récupérer un variateur legrand dont voici les caractéristiques (pour mon installation de spots halogènes TBT) :
en 230 V : min 20VA
max 300VA
je rappelle que j'ai branché sur ce variateur, en dérivation 2 kits composés chacun d'un transfo (150VA) + 3 spots 50 W soit 2 transfo et 6 spots en tout.
Tout fonctionne à un détail près : j'ai 3 spots plus éclairés que les 3 autres. Comment régler ce pb ?
Merci encore de vous pencher sur mon pb,
Pierre
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
Les câbles raccordant le variateur aux transfos sont ils de même section ? Ont ils la même longueur ?
Et premiérement, les lampes de ton kit ont elles les mêmes caractéristiques ?
Et premiérement, les lampes de ton kit ont elles les mêmes caractéristiques ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- louloudidoue
- Nouveau

- Messages : 13
- Enregistré le : ven. 9 mai 2008 19:41
- Contact :
Re: installation 2 transfo pour spot 12v avec variateur
merci capitainfred pour ta réponse.
j'ai fait une dérivation entre la sortie et les 2 variateurs avec les mêmes cables (un cable rigide de 1.5mm2 que j'avais sectionné aupravant) et les deux kits sont identiques (même transfo, mêmes lampes...)
Quant à la longueur des cables, elle diffère probablement puisque je n'ai pas mesuré mais c'est de l'ordre de 10 ou 20 cm.
est-ce que cela confirme ta thèse ?
pierre
PS : au fait, j'ai un de mes spots (halogène TBT 50w) qui est collé à un bastaing (pas pu l'éviter, ai même dû l'entaillers légèement avec ma scie cloche pour pouvoir passer le spot, est-ce grave quesion sécurité (car je sais que ces lampes chauffent beaucoup)
j'ai fait une dérivation entre la sortie et les 2 variateurs avec les mêmes cables (un cable rigide de 1.5mm2 que j'avais sectionné aupravant) et les deux kits sont identiques (même transfo, mêmes lampes...)
Quant à la longueur des cables, elle diffère probablement puisque je n'ai pas mesuré mais c'est de l'ordre de 10 ou 20 cm.
est-ce que cela confirme ta thèse ?
pierre
PS : au fait, j'ai un de mes spots (halogène TBT 50w) qui est collé à un bastaing (pas pu l'éviter, ai même dû l'entaillers légèement avec ma scie cloche pour pouvoir passer le spot, est-ce grave quesion sécurité (car je sais que ces lampes chauffent beaucoup)