section de la terre sur installation collective

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
thierryR
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 7 mai 2008 22:53
Contact :

section de la terre sur installation collective

Message par thierryR »

Bonjour. J'ai un petit collectif a réalisé en rénovation.
Il y a une partie 14-100 et 15-100.

Je pense mettre une goulotte cloisonnée pour séparer les 2 normes.
Dans la 14-100 je mets un 2x16 carré et le cable téléreport.
Dans la 15-100 je mets l'antenne, l'interphone, le téléphone dans un ict
Je rajoute les fils de la minuterie...
J'y ajoute la terre

Je voulais avoir confirmation de ce montage au niveau de la norme nfc15-100
Pour la terre je ne sais pas la section pour un cable isolé : 10 , 16 ou 25 carré ?
Merci de m'éclairer.
Celui qui pose une question reste [Interdit] 5 mn..........
Invité

Re: section de la terre sur installation collective

Message par Invité »

Bonsoir.Dans les immeubles le conducteur principal de terre doit avoir une section de 25mm2 nu ou isolé
Cordialement
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: section de la terre sur installation collective

Message par RFco »

bonjour

pour la terre, est ce seulement pour un comptage, pour plusieurs???

partie 14-100, pour combien de comptages???

Goulotte différentes pour la séparation 14-100/15-100 et courants forts/courants faibles


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
thierryR
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 7 mai 2008 22:53
Contact :

Re: section de la terre sur installation collective

Message par thierryR »

@joe42: Bonjour. Il me semblait qu'en cas de conducteur isolé, une section plus faible était autorisée. N'en étant pas sur, je préfère prendre les bons renseignements ici.
@RFco: Bonjour. Si je comprend bien, il faudrait bien 2 goulottes et non pas 1 seule compartimentée en 2 partie.... C'est quoi la différence ?
Un ICT dans le compartiment 15-100 peut faire l'affaire.... pour séparé courant fort des faibles ?
Merci.
Celui qui pose une question reste [Interdit] 5 mn..........
Invité

Re: section de la terre sur installation collective

Message par Invité »

Bonsoir.Si il y a plusieurs happpartements, le conducteur principal de protection isolé ou pas doit avoir une section de 25mm2
Cordialement
Avatar du membre
thierryR
De passage
De passage
Messages : 16
Enregistré le : mer. 7 mai 2008 22:53
Contact :

Re: section de la terre sur installation collective

Message par thierryR »

OK merci de cette confirmation.
Pour ERDF on peut juxtaposer moyennant une cloison, la NF C14-100 et la NF C15-100. Dans les endroit où il y a des croisements, il faut manchonner une gaine sur les cables. J'ai donc tous mes renseignements. Merci.
Celui qui pose une question reste [Interdit] 5 mn..........
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités