transformateur MT double enroulement primaire

Message par Invité »

Bonjour,

Toujours à la recherche de solution de transformation je me pose cette question.

Est il possible d'avoir en HTA, un transformateur possédant deux enroulements au primaire. Nous alimentons soit l'un soit l'autre. Ce sont les mêmes tension qui alimentent chaque enroulements primaire. La différence se fera au secondaire ou nous pourrons avoir deux types de tensions. Du 6.6KV et du 11KV, les primaires étant par exemple alimentés en 1kV.

J'espère que cela sera suffisament clair!

Merci d'avance.
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: transformateur MT double enroulement primaire

Message par Candela »

Bonjour,
J'ai envie de dire : tout est possible, c'est une question de coût... Mais avoir deux primaires ne semble pas insurmontable. S'agissant d'un élévateur, en général on préfère souvent bobiner la HT sur le noyau (contrairement à ce qui se pratique habituellement) afin de réduire les courants d'enclenchement.

Pour le secondaire, vu le rapport des tensions, une prise intermédiaire est la solution la plus rationnelle.
Cordialement.