Taille dominos

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
djon
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 1 sept. 2008 13:25
Contact :

Taille dominos

Message par djon »

Bonjour, j'aimerais savoir si la taille indiquée sur les dominos correspond à la taille d'UN conducteur que l'on peut insérer ou de DEUX conducteurs.

Par exemple: Dominos 16mm²: je peux connecter un seul câble 16mm² sur un côté ou relier deux câbles 16mm² de chaque côté?

Merci
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Taille dominos

Message par capitainfred »

les cables dans un dominos entrent du même côté, ce afin d'augmenter la surface de contact, la sécurité du serrage, pas de chaque côté......
:-o
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
djon
Nouveau
Nouveau
Messages : 10
Enregistré le : lun. 1 sept. 2008 13:25
Contact :

Re: Taille dominos

Message par djon »

euh...Pourquoi il y a deux côté alors?
Personne ne peut me répondre concernant le calibre indiqué sur les dominos?
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Taille dominos

Message par capitainfred »

Pourquoi 2 côtés ?
pour vérifier que les 2 conducteurs soient bien passés à l'intérieur.
Aujourd'hui on utilise des connexions type "rapides" qui ne sont ouverte que d'un côté.

Quand à l'essentiel de votre question, si vous raccordez les câbles par le Même côté du domino, vous ne pourrez forcement pas passer 2X16 dans un domino de 16.

Cordialement
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
pericles
Expert
Expert
Messages : 1303
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Taille dominos

Message par pericles »

djon a écrit :euh...Pourquoi il y a deux côté alors?
Personne ne peut me répondre concernant le calibre indiqué sur les dominos?
Bonjour, oui pour le domino, la section indiquée permet le raccordement de 1 conducteur de chaque côté. Par contre si vous voulez raccorder plus de 1 conducteur de section superieure à 6mm² sur la même polarité il faut utiliser un bornier; car les bornes automatiques n’ont pas de capacité superieure à 6mm²

Voir ci-après http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... atique.pdf


salutations
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité