bjr a ts
je vx realiser une armoire electrique avec affichage des valeur de tension et de courant ,pour la tension pas de probleme ,mais pour le courant (58A)il faut un transformateur de courant pour pour adapter le courant de charge avec le calibre de l'amperemetre
est ce que qq'un peut m'aider ?
merci
transformateur de courant
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1609
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: transformateur de courant
Bonjour,
Pour votre mesure de courant il vous faut un TC de 100/5, un ampèremètre de X/5 avec un cadran de de 0-100A pour TC 100/5. Pour le TC vous avez le choix entre un TC à passage ou un TC à connexion. Pour un simplicité d'installation je vous conseille un TC à passage.
Si c'est pour un départ moteur il vous faut un cadran adapté à l'IN de démarrage du moteur.
Pour infos des ressources sont disponibles dans le site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=513
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=4766
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=4743
Sachez qu'il existe pour les TGBT des systèmes qui affichent toutes les valeurs, il suffit de presser sur des touches pour afficher les tensions simples ou composées, le courant sur chaque phase, P, Q, S,
. De plus il est possible de programmer un compteur d'énergie...
Voir un exemple : http://www.gossenmetrawatt.com/resource ... 0/db_f.pdf
Pour votre mesure de courant il vous faut un TC de 100/5, un ampèremètre de X/5 avec un cadran de de 0-100A pour TC 100/5. Pour le TC vous avez le choix entre un TC à passage ou un TC à connexion. Pour un simplicité d'installation je vous conseille un TC à passage.
Si c'est pour un départ moteur il vous faut un cadran adapté à l'IN de démarrage du moteur.
Pour infos des ressources sont disponibles dans le site :
http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=513
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=4766
http://www.volta-electricite.info/downl ... fr&pg=4743
Sachez qu'il existe pour les TGBT des systèmes qui affichent toutes les valeurs, il suffit de presser sur des touches pour afficher les tensions simples ou composées, le courant sur chaque phase, P, Q, S,
Voir un exemple : http://www.gossenmetrawatt.com/resource ... 0/db_f.pdf
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
