au secours comment tester un défaut d'isolement
-
Invité
au secours comment tester un défaut d'isolement
bonjour a tous
je voudrais savoir comment on teste un defaut d'isolement
je voudrais savor la manipulation a suivre
on prend le megohmmetre et en mesure entre phase et terre et neutre terre ?
mais doit ton avoir un continuité entre le neutre et la phase ??
merci de me repondre
si possible d'avoir un site ou un pdf qui en explique bien le defaut
je voudrais savoir comment on teste un defaut d'isolement
je voudrais savor la manipulation a suivre
on prend le megohmmetre et en mesure entre phase et terre et neutre terre ?
mais doit ton avoir un continuité entre le neutre et la phase ??
merci de me repondre
si possible d'avoir un site ou un pdf qui en explique bien le defaut
Modifié en dernier par Max78 le dim. 4 mars 2012 18:33, modifié 1 fois.
Raison : Déplacement du sujet dans la section adéquate.
Raison : Déplacement du sujet dans la section adéquate.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: au secours comment tester un défaut d'isoliment
hello
méthode
avec tous les consommateurs débranchés
faire une mesure entre neutre et phase (en mono)
puis entre neutre et phase réunis et terre
si < 0,5M
, alors là on a un soucis
pour le doc, ca existe, si besoin je ferais parvenir
(pas de lien en tête)
@+
méthode
avec tous les consommateurs débranchés
faire une mesure entre neutre et phase (en mono)
puis entre neutre et phase réunis et terre
si < 0,5M
pour le doc, ca existe, si besoin je ferais parvenir
(pas de lien en tête)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
merci
mais je voudrais savoir si on doit avoir une continuité entre le neutre et la phase ?
une autre question sur un multimetre en position ohmetre pour detecter un courtcircuit on doit avoir OL ou 0.02 ohm ??
c est bien 0.02ohm
mais je voudrais savoir si on doit avoir une continuité entre le neutre et la phase ?
une autre question sur un multimetre en position ohmetre pour detecter un courtcircuit on doit avoir OL ou 0.02 ohm ??
c est bien 0.02ohm
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
bonsoir
si rien de raccordé, alors OL
voir doc d'un fabricant : http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf_mag/cam52.pdf
@+
si rien de raccordé, alors OL
voir doc d'un fabricant : http://www.chauvin-arnoux.fr/Groupe/pdf_mag/cam52.pdf
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
merci de m'avoir répondu mais l'ohmetre doit nous indiquer quel valeur quand on est presence d'un courtcircuit??
par exemple pour voir si un cafetiere est en defaut d'isollement on se met ohmetre entre PE et PH et entre PE et N on trouve 400000 ohms si elle est pas en defaut
mais dois je avoir une continuité entre le N et la PH ?? merci de me repondre a mes 2 question bien separément
par exemple pour voir si un cafetiere est en defaut d'isollement on se met ohmetre entre PE et PH et entre PE et N on trouve 400000 ohms si elle est pas en defaut
mais dois je avoir une continuité entre le N et la PH ?? merci de me repondre a mes 2 question bien separément
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
ca serait sympa de lire les interventions et les docs en totalité avant de poser les questions
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
merci mais je ne peut pas lire les doc merci de repondre a mes question
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
j'ai donné un lien vers un document PDF, vous ne pouvez le lire???? étonnant!!!
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
je ne comprend pas aussi du moin il s'ouvre j ai des page noir est ce possible de repondre a mes question merci merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: au secours comment tester un défaut d'isolement
bon
ok
400 000 ohms (0,4Mohms) entre neutre et terre ou phase et terre, on est en dessous des limites, donc proche du défaut franc
tester entre neutre/phase réunis et terre
SVP, pas d'ohmmetre, un megohmmetre, sinon, une pince à courant de fuite (de préférence à mémoire de pointes)
@+
ok
400 000 ohms (0,4Mohms) entre neutre et terre ou phase et terre, on est en dessous des limites, donc proche du défaut franc
tester entre neutre/phase réunis et terre
SVP, pas d'ohmmetre, un megohmmetre, sinon, une pince à courant de fuite (de préférence à mémoire de pointes)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités