barrette de terre TNS liée à la liaison équipotentielle

Message par sarmad354 »

Bonjour

dans une installation, on a :
le TGBT est en régime TNC
les TD sont en régime TNC
certains TD sont en régime TNS

mes questions :
1- est ce que la barrette de terre à prévoir au niveau du TD avec régime TNS doit être liée au conducteur de la liaison équipotentielle?
2-meme question pour la barrette de terre avec régime TNC


merci d'avance
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: barrette de terre TNS liée à la liaison équipotentielle

Message par mercure »

bonsoir

mes questions :
1- est ce que la barrette de terre à prévoir au niveau du TD avec régime TNS doit être liée au conducteur de la liaison équipotentielle?
2-meme question pour la barrette de terre avec régime TNC

il est certain que la réponse réside dans l'appelation ,TNS : Terrre et neutre séparé ,départ de séction inférieure de 10 mm cuivre et 16 mm alu
TNC : Terre et Neutre Confondus , pour toute séction supérieur de 10mm en cuivre ,16 en Alu

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: barrette de terre TNS liée à la liaison équipotentielle

Message par Candela »

Bonjour,
Il faut se référer au § 543.4.3 de la NFC 15-100 et au schéma 543A:

Le principe fondamental :
"Le conducteur PEN doit être relié à la borne ou à la barre prévue pour le conducteur de protection.
Cette prescription n'interdit pas la mise en place d'une barre commune aux PEN, PE et neutre
"

Donc, la barette présente dans chaque tableau, et aussi la barre principale de terre à l'origine de l'installation sont des PE avant d'être des neutres et l'on doit y raccorder tous les conducteurs de protection comme dans toute installation. La liaison équipotentielle en fait bien partie.

C'est la façon de connecter le neutre qui détermine le régime TNC ou TNS.
La figure 543A est très explicite à ce sujet.
Le PEN arrive sur la barre commune qui est donc un PEN
De cette barre partent des PE, des N, des PEN...

Pour résumer, on peut conclure qu'un PEN est un PE auquel on ajoute la fonction "N" et non l'inverse*.

Cordialement

*Sinon, on devrait l'appeler "NPE" :lol:
Avatar du membre
sarmad354
De passage
De passage
Messages : 75
Enregistré le : sam. 14 févr. 2009 01:14
Contact :

Re: barrette de terre TNS liée à la liaison équipotentielle

Message par sarmad354 »

bonjour

great forum
merci bcp tout le monde

cordialement