cycle de charge des batteries pour onduleur 200Kva

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

cycle de charge des batteries pour onduleur 200Kva

Message par Invité »

salut,
un onduleur merlin gerin (Galaxy PW 200Kva ) avec un cellule batteries 34 elements
a un tension chargeur environ 460 VDC .
mais je remarque dernièrement qui les batteries sont gonfle (très gonfle) avec aucune perturbation de température (T 22 °C ),
donc ; je trouve une grande perturbation a la tension contenu elle variait entre 490VDC ET 420VDC ; mais généralement elle variait entre 462VDC ET 458VDC ;
note: l’afficheur n’affiche pas cette perturbation il affiche 460VDC ; mais avec une voltmètre au niveau de disjoncteur batterie
Avatar du membre
mercure
Assidu
Assidu
Messages : 381
Enregistré le : lun. 16 févr. 2009 22:00
Contact :

Re: cycle de charge des batteries pour onduleur 200Kva

Message par mercure »

Bonsoir
donc ; je trouve une grande perturbation a la tension contenu elle variait entre 490VDC ET 420VDC ; mais généralement elle variait entre 462VDC ET 458VDC ;
note: l’afficheur n’affiche pas cette perturbation il affiche 460VDC ; mais avec une voltmètre au niveau de disjoncteur batterie
je pense que c'est une mesure de tension en charge,car il faut tester l'autonomie disponible en appliquant la totalité de la charge ,voir aussi la puissance absorbée ,par rapport à la puissance nominale ,sur l'onduleur , il ya la possibilité de test de batterie ,le gonflement de batterie est une signe de vieillissement ,
il vaut mieux voir avec le SAV.

Cordialement
Invité

Re: cycle de charge des batteries pour onduleur 200Kva

Message par Invité »

bonsoir

merci mercure ;

ont à fais une petite test , en ferme l'interèpteur de sortie (Q5N) et en démarre l'onduleur ( sella on appel position de test )
en remarque qu'il n y a pas de perturbation a la tension contenu ,
mais par contre si on démarre l'onduleur en charge (position normale) on à cette perturbation .
es ce que on peut dire il y a un retour a la sortie (la charger peut être des variateur et des moteurs )
Répondre