Livret pour Consuel Maison Neuve

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Ludovic »

Salut à tous,

Ça y est : j'arrive enfin au bout de mon long périple d'"autoconstructeur" :-D

Je tiens à remercier le forum pour ces précieux conseils !!! Maintenant j'aimerais avoir le verdict et savoir si vous voyez des "coquilles" sur mon installation :-S

Je compte faire venir le consuel et je souhaite ne pas être en porte-à-faux :-)

Je vous communique un lien où vous pourrez télécharger un livret regroupant les différentes informations sur mon installation :

ICI


Évidemment, je suis conscient que ça nécessite un investissement de votre part, car il y a pas mal de choses, mais j'ai vraiment besoin de pro comme vous...


Merci par avance 8-)


Ludovic

EDIT : Nouvelle version suite à vos conseils :
ICI
Modifié en dernier par Ludovic le jeu. 2 févr. 2012 19:06, modifié 2 fois.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par RFco »

Bonsoir


pour commencer, sans avoir tout regardé, le compteur et le disjoncteur EDF sont bien à la rue????????????


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Ludovic »

RFco a écrit :Bonsoir


pour commencer, sans avoir tout regardé, le compteur et le disjoncteur EDF sont bien à la rue????????????


@+
Bonjour,

Je n'ai pas encore de compteur, car je n'ai pas encore pris le temps de comprendre quel type je devais choisir en fonction de mon installation :oops: :oops: :oops: (Cette partie est donc encore très floue pour moi :( )

Pour ce qui est du disjoncteur EDF, je dispose d'un compteur de chantier provisoire en bord de terrain. Il alimente la maison, avec un câble en 25 mm2, distante de 40 mètres.

Merci de votre aide 8-)

Ludovic
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par RFco »

Bonjour

si 40 m alors oui, disjoncteur et compteur seront à la rue, alors, pas de soucis de ce côté, tout est NF C 15-100

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Ludovic »

RFco a écrit :Bonjour

si 40 m alors oui, disjoncteur et compteur seront à la rue, alors, pas de soucis de ce côté, tout est NF C 15-100

@+
Merci 8-)

Par contre, il faut mettre un disjoncteur d'abonnés EDF sur le compteur principal pour pouvoir "couper" l'alimentation générale. Malheureusement, je n'ai pas saisie quel modèle je devais adopter en fonction de mon tableau et de mes deux tableaux divisionnaires (15/30/45, 30/45/60, instantané, sélectif...) ? :oops:

De plus, est-ce que je peux l'installer ou dois-je faire appel à EDF ?

Encore merci

Ludovic
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par GAS »

Bonjour et bravo pour votre persévérance,
Ludovic a écrit :De plus, est-ce que je peux l'installer ou dois-je faire appel à EDF ?
S'agissant d'un nouveau raccordement au réseau de distribution, il serait nécessaire de prendre contact avec le fournisseur qui déterminera avec vous vos besoins énergétiques. Les travaux concernant le raccordement relèvent du domaine de compétence du distributeur.
Je présume également qu'il vous sera proposé un DB de type sélectif (S) compte tenu du des caractéristiques de votre installation. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par RFco »

bonjour

A l'arrivée dans la maison, il faut une coupure d'urgence

A réaliser soit avec un inter-sectionneur soit avec un disjoncteur (solution que je n'aime pas)

Sachant qu'EDF ne délivre plus au max que 60A, mettre un inter sectionneur 63A

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par pericles »

Bonjour,
Une remarque concernant la représentation de la canalisation alimentant les coffrets divisionnaires ; il faut le symbole d'un disjoncteur à la place de l'interrupteur sectionneur .

Félicitations pour cette installation

le folio annoté http://www.casimages.com/f.php?f=120202123946501874.pdf


cordialement
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par Ludovic »

RFco a écrit :bonjour

A l'arrivée dans la maison, il faut une coupure d'urgence

A réaliser soit avec un inter-sectionneur soit avec un disjoncteur (solution que je n'aime pas)

Sachant qu'EDF ne délivre plus au max que 60A, mettre un inter sectionneur 63A

@+
Bonsoir,

J'ai modifié les annotations sur mon livret pour faire apparaitre un inter-sectionneur de 63A. Si j'ai bien compris, compteur et disjoncteur d'abonnés EDF se trouveront ensemble dans le coffret spécifique en bordure de terrain et non séparés comme je le pensais.

Afin d'assouvir ma curiosité ( :oops: ), je me permets de vous demander pourquoi vous n'"aimez pas" la solution avec disjoncteur par rapport à l'inter-sectionneur ?

pericles a écrit :Bonjour,
Une remarque concernant la représentation de la canalisation alimentant les coffrets divisionnaires ; il faut le symbole d'un disjoncteur à la place de l'interrupteur sectionneur .

Félicitations pour cette installation

le folio annoté http://www.casimages.com/f.php?f=120202123946501874.pdf


cordialement
Merci beaucoup d'avoir pris le temps de faire un folio annoté : c'est très appréciable et très apprécié ! :-)

Du coup, j'ai apporté les modifications sur une nouvelle version du livret...


Voici la nouvelle version tenant compte de vos différentes modifications :

ICI

J'ai fait ce petit livret afin d'avoir une petite "vue" de l'installation de mon habitation. De plus, il semblerait que lors de la venue des personnes pour le consuel, "ils" exigent ce type de documents. Est-ce exact et si oui, faut-il rajouter d'autres informations ?

Encore merci à tous 8-) 8-) 8-)

Ludovic
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7317
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Livret pour Consuel Maison Neuve

Message par RFco »

je n'aime paas la solution disjoncteur dans la maison car on ne sait jamais lequel des deux sautera le premier

Normalement, si l'abonnement est correctement choisi, avec un délesteur si tout élec, jamais il ne doit sauter, donc, inter sectionneur à l'intérieur


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités