calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

Bonjour,
merci pour les réponses. ça m'a très bien aidé, espérons que ça servira à d'autres également.
je vais prendre 3 / 4 ID 63A type_A ref 411639 chez LeGr.nd et quelques Disjonc. courbe_C (10 16 20A)
merci
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

bonjour,
existe-t-il les disjoncteurs bipolaires ?
je "vois" très souvent les unipolaire + neutre ?
ce serait mieux avec les "bi" ?
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par RFco »

mieux, non, pas en domestique, quoique dans certains cas, en 230V biphasé, mais extremement rare
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

bonjour,
donc je vais prendre les uni + neutre ! c'est bien ça ?

juste pour ma connaissance :
(si jamais on en trouve)
les "bi" peuvent convenir pour les maison "normales" 230v mono ou pas ?

encore un grand merci
cdlt/
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Carminas »

Bonjour

Unipolaire : Protège et coupe la phase
Unipolaire + neutre : Protège la phase, coupe la phase et le neutre
Bipolaire : Protège et coupe la phase et le neutre

Du fait du régime de neutre, un unipolaire + neutre suffit pour les locaux d'habitation.
Mais un bipolaire pourrait convenir. Pour certains gros calibres (>40A), cela n'existe dailleurs qu'en bipolaire.

@+
Carminas
Invité

Re: calcul le nombre d'interrupteurs differentiels

Message par Invité »

OK
j'ai (a peu près :-D ) compris.

donc je vais prendre les ID type_A, 63A, 30mA, départ_haut.
et les disjoncteurs courbe_C, unipolaire + neutre, (10A 16A 20A et un de 32A)


un grand merci à tous d'avoir la gentillesse ET la patience de me guider.

cdlt/
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités