Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Avatar du membre
yan
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 16:56
Contact :

Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par yan »

Quelle es la formule de calcule pour definir l'amperage en triphasé ( Ex four , plaque de cuisson ....etc.) ?
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par Carminas »

Bonsoir

Les puristes vont hurler, mais (sans tenir du cosphi) je fais :

P=3 x 230 x I avec I intensité pour une phase.

@+
Carminas
Avatar du membre
yan
Nouveau
Nouveau
Messages : 7
Enregistré le : lun. 15 sept. 2008 16:56
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par yan »

Ok merci carminas
@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par Candela »

Carminas a écrit :
Les puristes vont hurler, mais (sans tenir du cosphi) je fais :

P=3 x 230 x I avec I intensité pour une phase.

@+
Bonsoir,
Je crois faire partie de cette race, mais ça ne me fait pas hurler...
Ce calcul donne exactement la puissance apparente S. Tant qu'il s'agit d'appareils à résistances, le cos est très, très voisin de 1, donc P = S
il est aussi possible de multiplier le chiffre en kw par 1.44 (400v) ou 2,5(230). Et s'il y a un "méchant cosinus", on obtient le "courant apparent" en divisant le résultat par celui-ci.
A+
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par capitainfred »

La formule sinon serait:

P= [z_racine3] u x i non ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3499
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par Carminas »

Oui avec U tension entre phases (400V)
Carminas
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par Candela »

capitainfred a écrit :La formule sinon serait:

P= [z_racine3] u x i non ?
Plutôt S(VA)= [z_racine3] u x i et P(W) = [z_racine3] u x i x cos phi P = S x cos phi
Dans les cas de résistances, lampes à incandescence cos phi ~ 1
A+
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par capitainfred »

Candela a écrit : Plutôt

S(VA)= [z_racine3] u x i

et P(W) = [z_racine3] u x i x cos phi

et P = S x cos phi

Dans les cas de résistances, lampes à incandescence cos phi ~ 1
A+
+1 à 100%
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par Max78 »

Bonsoir,

Aller, pour le fun, on va citer la troisième comme ça se sera fait et résumé le tout:

P = Puissance active en Watts = U*I* [z_cosphi] * [z_racine3]
S = Puissance apparente en VA = U*I * [z_racine3]
Q = Puissance réactive en VAR = U*I* [z_sinphi] * [z_racine3]

Le [z_cosphi] pour les lampes à incondescence et resistances peut être considere comme égal à 1.
On peut donc en déduire que [z_cosphi] = P/S

Merci Candela pour la rectification, j'etais à côté de mes pompes lol :-D

Enlever le [z_racine3] si vous avez à faire à du monophasé.

Voila le résumé,

Cordialement,
Max
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Formule pour calculer ampérage en triphasé ?

Message par Candela »

Max78 a écrit :
On peut donc en déduire que [z_sinphi] = P/S

Max
Bonjour,
Petite étourderie :
[z_sinphi] = Q/S et [z_cosphi] = P/S
Pour compléter : tangente phi = Q/P
A+
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités