comment monter un parafoudre modulaire

Contre la foudre, les harmoniques et compatibilités électromagnétiques
Avatar du membre
fifi
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 17:26
Contact :

comment monter un parafoudre modulaire

Message par fifi »

bonsoir à tous
je viens de monter un parafoudre modulaire muratron ps2dim (http://www.muratron.com/movies/Fr/pdf/p25.pdf). il n'y pas de témoin d'usure alors je pensait mettre un disjoncteur qui ferait office.
sur le tableau principal alimenté par du 16carré pour un DB 45a j'ai tiré une ligne courte en 16carré du bornier passant par un disjonteur 10A puis alimentant le parafoudre enfin relié à la terre par un ligne courte toujours en 16carré
est ce que le montage est conforme? est ce que le calibre du disjoncteur a une importance?
merci d'avance
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3518
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par Carminas »

Il vous faut un disj 20A bipolaire.
Sinon cela à l'air OK mais faites un schéma pour être sur que l'on ait bien pigé.

@+
Carminas
Avatar du membre
fifi
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 17:26
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par fifi »

désolé, pas de logiciel pour réaliser de maniére simple un schéma :oops:
pericles
Expert
Expert
Messages : 1270
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par pericles »

Bonjour, suivant votre description je vous propose le schéma suivant pour le câblage du parafoudre.

Le lien http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... tition.pdf

cordialement
Avatar du membre
capitainfred
Assidu
Assidu
Messages : 134
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
Localisation : Alpes de Haute Provence
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par capitainfred »

Carminas a écrit :Il vous faut un disj 20A bipolaire
Pourquoi 20A, est il possible d'avoir l'explication ?

Merci
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
Avatar du membre
Bitec
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 256
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 16:51

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par Bitec »

Bonjour,

D'une manière générale pour la mise en oeuvre du parafoudre il convient de se conformer au prescriptions du fabricant détaillées sur la fiche technique du produit. En cas de sinistre et d'expertise mettant l'installation du parafoudre en cause, c'est bien cela qui sera vérifié en premier dès lors que c'est encore réalisable bien sûr. Pour un discours moins pessimiste disons que c'est aussi la meilleure garantie que le parafoudre soit efficace et qu'il n'engendre pas de problème ce qui serait un comble mais ça existe...

Cordialement.
Avatar du membre
fifi
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 17:26
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par fifi »

par bipolaire vous voulait dire à 2module (plutot que le bipolaire à 1 module classique) ?
quel est l'intéret?
quand utilise t on plutot un disjoncteur 1 ou 2 module en général ?
Carminas a écrit :Il vous faut un disj 20A bipolaire.
Sinon cela à l'air OK mais faites un schéma pour être sur que l'on ait bien pigé.

@+
Avatar du membre
fifi
De passage
De passage
Messages : 19
Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 17:26
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par fifi »

est ce qu'il y a une utilité à utilser un disjoncteur courbe D dans ce cas précis?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par GAS »

Bonjour,
je ne vois pas de nécessité à installer un disjoncteur courbe D, d'autant que le constructeur de votre parafoudre "ps2dim" indique sur la doc à laquelle vous vous êtes référé de prévoir:
" Déconnexion à associer au parafoudre lors de l’installation : coupe circuit 25 AgG ou disjoncteur 25 A courbe C" ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
assouak
De passage
De passage
Messages : 32
Enregistré le : dim. 28 sept. 2008 00:40
Contact :

Re: comment monter un parafoudre modulaire

Message par assouak »

salut :-D
mes amies un parafoudre est dispositif de protection equipé d'1 variestance, cad en cas de sur tension sa resistance diminuer.et le courant qui la parcoure est mis a la terre.et la tenssion rest constante
un parafoudre doit etre monté en paralléle a votre charge:( disjoncteur +charge+ (sa carcasse est relié a la terre))
le parafoudre doit etre placé a l'entré du disjoncteur et sa sortie vers la terre. ;-)
Répondre

Retourner vers « Protections particulières »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités