Bonjour a tous et felicitation pour ce site hyper interessant
Nouveau sur ce forum et néophyte en elctricité voici mon problème
Sur mon tableau electrique se trouve un relais découpleur BACO LD01 dont le voyant est allumé en permanance.
Mon chauffe eau est en permanance sous tension donc régule uniquement sur son thermostat et non plus avec le contrat HP/HC
Mon installation à une vingtaine d'années
Le contacteur HP/HC est neuf et bien connecté
Avant de faire intervenir les service EDF (si c'est possible) ou un électricien pouvez vous m'indiquer :
Est il normal que ce voyant soit tjrs allumé ?
Est il normal que mon chauffe eau soit tjrs sous tension?
Est ce que Le BACO LD 01 peut être HS ?
En attente de vos réponses ,merçi d'avance et je vais voyager sur vos forum
relais de decouplage
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1606
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: relais de decouplage
Bonjour,
Si vous êtes sûr d'avoir dans votre contrat les HP/HC, il faut vérifier si le contact venant du coffret EDF est bien en service et câblé. Il y des manipulations à effectuer pour contrôler le fonctionnement du relais, mais si vous ne disposez pas de compétence dans l'électricité c'est risqué !
Hors tension, disjoncteur général coupé, il faut ouvrir le tableau et suivre le câblage de la bobine repères A1 et A2 sur le relais.
Il faut effectuer les contrôles et nous indiquer vos résultats...
Si vous êtes sûr d'avoir dans votre contrat les HP/HC, il faut vérifier si le contact venant du coffret EDF est bien en service et câblé. Il y des manipulations à effectuer pour contrôler le fonctionnement du relais, mais si vous ne disposez pas de compétence dans l'électricité c'est risqué !
Hors tension, disjoncteur général coupé, il faut ouvrir le tableau et suivre le câblage de la bobine repères A1 et A2 sur le relais.
Oui, si le contact n'est pas câblé, le contact EDF doit être court-circuité.BEGNAT a écrit :Est il normal que ce voyant soit tjrs allumé ?
Non, ce n'est pas normal, le but de ce principe c'est de chauffer l'eau lorsque le courant à un prix réduit et de restituer l'eau chaude en journée, dans ce cas le chauffe eau est hors tension en journée.BEGNAT a écrit :Est il normal que mon chauffe eau soit tjrs sous tension?
Il faut effectuer les contrôles et nous indiquer vos résultats...
Re: relais de decouplage
Bonjour,
Etant ignorant du secteur domestique, j'en profite pour rebondir sur le sujet pour poser à mon tour une question.
Ne se peut-il pas que dans le cas de BEGNAT, le ballon soit alimenter en permanence au niveau du disjoncteur mais que l'alimentation soit branché sur une carte électronique ayant une fonction horloge intégré ce qui servirait à ne pas se servir du contact EDF mais le programmer en direct selon les heures creuses que l'on a ?
Cordialement,
Max
Etant ignorant du secteur domestique, j'en profite pour rebondir sur le sujet pour poser à mon tour une question.
Ne se peut-il pas que dans le cas de BEGNAT, le ballon soit alimenter en permanence au niveau du disjoncteur mais que l'alimentation soit branché sur une carte électronique ayant une fonction horloge intégré ce qui servirait à ne pas se servir du contact EDF mais le programmer en direct selon les heures creuses que l'on a ?
Cordialement,
Max
-
Invité
Re: relais de decouplage
bonjour
nous avons acheter une ferme et il y a un baco LD01.
nous savons pas ou doit se brancher les deux fils qui sorte de ce baco
car l'ancien tableau était vieux et bizard
Pouvez vous me dire ou brancher ces deux fils est surtout me dire a quoi ils servent ou m'envoyer une photo?
merci de votre aide
nous avons acheter une ferme et il y a un baco LD01.
nous savons pas ou doit se brancher les deux fils qui sorte de ce baco
car l'ancien tableau était vieux et bizard
Pouvez vous me dire ou brancher ces deux fils est surtout me dire a quoi ils servent ou m'envoyer une photo?
merci de votre aide
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités

