Re: Demarreur progressif

Message par Labobine »

bonjour,
Je ne veux pas être rabat joie mais si le moteur de la pompe est mono à condensateur je serais très étonné que cela marche avec ce démarreur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Demarreur progressif

Message par Max78 »

Bonjour,

Je ressors un peu le sujet mais c'est pour savoir ou en était le montage ?

Votre moteur a démarré ?

Cordialement,
Max
Avatar du membre
dferreboeuf
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : lun. 12 janv. 2009 12:46
Contact :

Re: Demarreur progressif

Message par dferreboeuf »

bjr a tous, je reviens vers vous pour mon montage pour donner quelques nouvelles,
alors pour le montage j'ai mis T1 vers L1 le neutre, ma phase rentre en T2, ete j'ai shunté avec L2 avec T3 et je sors en L3.
Ca a l'air de marcher mais au bout de plusieur demarrage mon disjoncteur 32A courbe D saute, je en sais pas pourquoi, je cherche, je cherche.
C'est un disjoncteur que j'ai acheté sur le net (Bis electrique) savez vous si c'est fiable ou pas?

merci