Mise à la terre
Re: Mise à la terre
Re,
Je comprends pas cette acharnement lol .
J'ai bien l'article chez moi mais sur un pdf proteger.
A moin de faire une copie d'ecran et de vous joindre le fichier je vois pas ,mais je vous certifie que l'article 542.4.1 de la norme oblige a mettre une borne de terre pour toutes installation.
Je comprends pas cette acharnement lol .
J'ai bien l'article chez moi mais sur un pdf proteger.
A moin de faire une copie d'ecran et de vous joindre le fichier je vois pas ,mais je vous certifie que l'article 542.4.1 de la norme oblige a mettre une borne de terre pour toutes installation.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
Bonjour hrv51,
Il n'y a plus qu'à faire la copie écran alors,
Pour rappel, le texte passé par philippe 68
542.4 Bornes ou barres principales de terre
542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté
individuellement et seulement à l'aide d'un outil.
@+
[/color]
Il n'y a plus qu'à faire la copie écran alors,
Pour rappel, le texte passé par philippe 68
542.4 Bornes ou barres principales de terre
542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté
individuellement et seulement à l'aide d'un outil.
@+
[/color]
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Mise à la terre
hrv51: l'article que tu cites je l'ai mis dans le message précédent et il est clair que la barrette de coupure peut être prévue mais n'est pas obligatoire, attention de ne pas confondre la barrette de coupure et la barrette de terre de l'armoire qui elle doit recevoir tous les conducteurs de protection de l'installation.
De plus les barrettes de terre des armoires permettent bien de demonter le conducteur de terre et de le séparer du reste de l'installation pour faire la mesure comme le demande l'article 542 de la NFC 15-100.
Rassure toi on ne s'acharne pas mais on essaie de répondre à la question posée de facon "réglementaire".
Cordialement
De plus les barrettes de terre des armoires permettent bien de demonter le conducteur de terre et de le séparer du reste de l'installation pour faire la mesure comme le demande l'article 542 de la NFC 15-100.
Rassure toi on ne s'acharne pas mais on essaie de répondre à la question posée de facon "réglementaire".
Cordialement
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Mise à la terre
Bonjour,
Les cahiers promotelec (diffuseur officiel de l'information UTE) disent :
Une borne principale de terre doit être prevue dans toute installation.
Un dispositif (barette de mesure) doit etre :
prevu sur le conducteur de terre,
démontable seulement à l'aide d'un outil,
mécaniquement sur et assurer la continuité electrique,
L'ouverture de la barette permet de mesurer la resistance de la prise de terre ......
CQFD
Les cahiers promotelec (diffuseur officiel de l'information UTE) disent :
Une borne principale de terre doit être prevue dans toute installation.
Un dispositif (barette de mesure) doit etre :
prevu sur le conducteur de terre,
démontable seulement à l'aide d'un outil,
mécaniquement sur et assurer la continuité electrique,
L'ouverture de la barette permet de mesurer la resistance de la prise de terre ......
CQFD
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
Bonjour captainfred,
Pour en être sûr, je vous demanderais de faire tout comme nous : citer les articles, car selon ceux que nous avons transmis, ce n'est pas vrai...
@+
Pour en être sûr, je vous demanderais de faire tout comme nous : citer les articles, car selon ceux que nous avons transmis, ce n'est pas vrai...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Mise à la terre
Voili Voila.....
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
C'est fait..... bonne lecture.
Ps: RFco, êtes vous particulier ou pro ? Comment fait on pour reconnaître un pro ?
http://www.promotelec.com/wdbox/Datas/P ... SELATE.pdf
C'est fait..... bonne lecture.
Ps: RFco, êtes vous particulier ou pro ? Comment fait on pour reconnaître un pro ?
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
RFco a écrit :Captainfred,
Je connais ce document, seulement relisez bien ce qui est en rouge dans l'encadré ci dessous
542.4 Bornes ou barres principales de terre
542.4.1 Dans toute installation, une borne ou une barre principale de terre doit être prévue et les
conducteurs suivants doivent lui être reliés :
- les conducteurs de terre ;
- les conducteurs de protection ;
- les conducteurs de liaison équipotentielle principale ;
- les conducteurs de mise à la terre fonctionnelle, si nécessaire.
Un dispositif peut être prévu sur les conducteurs de terre en un endroit accessible, permettant
de mesurer la résistance de la prise de terre correspondante (voir aussi 612.6.2).
542.4.2 Chaque conducteur connecté à la borne principale de terre doit pouvoir être déconnecté
individuellement et seulement à l'aide d'un outil.
Donc pas d'obligation de barrette de coupure, le câble en provenance du piquet de terre peut donc être raccordé directement sur la barre de répartition de terre.
Il n'y a pas moyen de reconnaitre un pro d'un non pro (qui des fois en connait plus qu'un pro)
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
capitainfred a écrit :
Ps: RFco, êtes vous particulier ou pro ? Comment fait on pour reconnaître un pro ?
D'ailleurs, permettez moi de vous retourner la question.
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- capitainfred
- Assidu

- Messages : 134
- Enregistré le : sam. 13 sept. 2008 13:56
- Localisation : Alpes de Haute Provence
- Contact :
Re: Mise à la terre
Je comprend votre réponse, cependant dans le lien Promotelec, la formulation est tout autre.
Ce que vous produisez me semble etre extrait de la NFC15-100 de l'Ute , non ?
J'ai pu lire aussi que :
La barrette de terre peut être combinée avec la borne principale de terre. Source Promotelec
Donc, selon interprétation, les deux font office...... (balle au centre
)
Je suis pro débutant..... et vous donc ?
Ce que vous produisez me semble etre extrait de la NFC15-100 de l'Ute , non ?
J'ai pu lire aussi que :
La barrette de terre peut être combinée avec la borne principale de terre. Source Promotelec
Donc, selon interprétation, les deux font office...... (balle au centre
Je suis pro débutant..... et vous donc ?
Modifié en dernier par capitainfred le dim. 14 sept. 2008 19:37, modifié 1 fois.
Venez me défier sur http://capitainfred.labrute.fr
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7438
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Mise à la terre
Dans les textes normatifs tout est à prendre au mot.
Peut être veut dire : pas d'obligation normative.
Sinon, oui je suis pro depuis 20 ans
@+
Peut être veut dire : pas d'obligation normative.
Sinon, oui je suis pro depuis 20 ans
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités