section de cable

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
robilyan
De passage
De passage
Messages : 47
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 18:52
Contact :

section de cable

Message par robilyan »

Boujour,
mon compteur d'abonné et mon disjoncteur principal (500Ma) sont séparés de 7 m de mon tableau. Pour les relier, que dois-je mettre comme section de câble ?

Merci.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: section de cable

Message par pinss67 »

Bonjour

Pour répondre à votre question il faudra nous transmettre la puissance max de votre disjoncteur principale (15, 30, 45, 60, 90A)

Merci
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3492
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: section de cable

Message par Carminas »

Bonsoir

La liaison compteur / disjoncteur est du Domaine d'EDF.
A voir avec eux mais il est probables qu'ils vous demandent du 25².

Si vous parlez de la liaison disjoncteur /tableau de répartition, cela dépend effectivement du type de disjoncteur de branchement :
- DB 15/30/45A : 10²
- DB 30/45/60A : 16²
- DB 60/75/90A : 25²

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités