mono ou tri ?

Message par néné »

Bonjour,

votre avis pour cette futur installation

9 lignes radiateurs => puissance chauffage = 20kW
2 ballons eau chaude (200l) = 4kW
lave Linge
Lave Vaiselle
table de cuisson
Four
2 VMC
14 lignes PC
9 lignes lumieres
3 lignes volets roulants
1 gestionnaire d energie

est ce que une installation en mono (90A 18kVA) pourrait etre envisageable avec le gestionnaire ?

merci
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: mono ou tri ?

Message par fab »

Bonjour,

autan vous le dire de suite, sauf branchement existant ancien, il est impossible d'avoir 90A mono ...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: mono ou tri ?

Message par Candela »

Bonjour,
Si vous utilisez un gestionnaire d'énergie, la puissance de chauffage à considérer est égale aux déperditions plus une marge qui n'a pas forcément besoin d'être importante, et non pas la puissance installée.

Il est peut-être possible d'envisager 15 kVA, voire 12 si vous disposez d'un chauffage d'appoint utilisable les(rares) jours de très grand froid.

Cordialement
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3556
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: mono ou tri ?

Message par Carminas »

Bonjour

De toute façon c'est 12kVA maxi en mono soit environ 14kW.

Les jours de grand froid ou aux passages confort/éco vous allez délester en permanence du seul fait du chauffage.

Sans autre source d'appoint de chauffage, le mono risque d'être juste, sauf si certaine pièces sont peu utilisées et peuvent rester en éco la plupart du temps.

@+
Carminas
Avatar du membre
néné
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 6 nov. 2009 10:38
Contact :

Re: mono ou tri ?

Message par néné »

bonsoir,

je vais partir sans doute sur 3x30A.
pourrais vous soumettre mon tableau ? histoire de voir ce que vous en pensez ...

cordialement