panne d'interphone

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

panne d'interphone

Message par Invité »

salut a tous,

je suis en panne d'interphone dans mon appartement, la copro me dit que comme je suis électricien je peux intervenir, a mes frais si dans mon domicile ou au frais de la copro si dans le boitier du bas.

mais d'ou peut venir la panne?

quand je sonne en bas sa sonne pas en haut, et pas possible d'ouvrir d'en haut ni de parler.

pas de problème pour les autres appartements!

pb d'alimentation? en haut? en bas? carte qui aurai grillé en bas? interphone du haut hs??

c'est arrivé du jour au lendemain.

merci
Avatar du membre
néné
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : ven. 6 nov. 2009 10:38
Contact :

Re: panne d'interphone

Message par néné »

:()(

je pencherais plus pour un probleme de du moniteur de l appartement. Il semble rester completement muet.
As t il une tension a ses bornes ?

Peut tu faire un essai en piquant (temporairement) celui du voisin.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: panne d'interphone

Message par Max78 »

Bonjour,

Néné j'ai repris pratiquement tous vos messages car il n'y avait pas de formule de politesse, merci d'y faire attention à l'avenir.

PS: Désolé pour le hors-sujet.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: panne d'interphone

Message par RFco »

bonjour


commence déjà par nous dire quel type d'interphone, marque, modele, photo

ouvre le combiné intérieur que l'on sache le mode de fonctionnement


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: panne d'interphone

Message par Invité »

En fait c'est un 5 fils, j'ai bien les tensions.

J'ai resserrer toutes les connections et c'est reparti.

À voir si sa tien dans le temps.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: panne d'interphone

Message par RFco »

tu nous dit pas marque et modele, juste histoire de se dire que l'on est pas intervenu pour rien???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: panne d'interphone

Message par RFco »

pol5700 a écrit :En fait c'est un 5 fils, j'ai bien les tensions.

J'ai resserrer toutes les connections et c'est reparti.

À voir si sa tien dans le temps.


Euh, les tensions où???

tu a des tensions sur un 5 fils ????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: panne d'interphone

Message par Invité »

en fait j'ai ouvert celui d'un copain dans l'immeuble, pour voir les fils ou les tensions et elles sont identiques au mienne.

pour le modèle et marque, sur aucun des 2 qui sont les même je n'es d'info la dessus.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : pepsi et 3 invités