Bonjour
Je dois installer des "dalles LED" dans une cuisine professionnelle.
Mais il faut que je vérifie d'abord la certification pour l'IP, et que je fasse évoluer le matériel si il n'y répond pas.
Quelqu'un peut il m'orienter vers un lien sur lequel sont indiquées les normes en IP pour les différents corps de métiers?
D'avance, merci.
normes PAVE
-
Invité
Pardon : normes APAVE
Bonjour
Je dois installer des "dalles LED" dans une cuisine professionnelle.
Mais il faut que je vérifie d'abord la certification pour l'IP, et que je fasse évoluer le matériel si il n'y répond pas.
Quelqu'un peut il m'orienter vers un lien sur lequel sont indiquées les normes en IP pour les différents corps de métiers?
D'avance, merci.
anatole
Bricoleur du dimanche
Messages: 1
Inscription: Sam 19 Nov 2011 11:24
Je dois installer des "dalles LED" dans une cuisine professionnelle.
Mais il faut que je vérifie d'abord la certification pour l'IP, et que je fasse évoluer le matériel si il n'y répond pas.
Quelqu'un peut il m'orienter vers un lien sur lequel sont indiquées les normes en IP pour les différents corps de métiers?
D'avance, merci.
anatole
Bricoleur du dimanche
Messages: 1
Inscription: Sam 19 Nov 2011 11:24
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: normes PAVE
Bonjour
L'indice de protection IP d'un matériel est donnée par le fabricant
Pour une cuisine l'IP minimal pour les luminaires est IP23 minimum en référence au guide UTE C15-201 qui traite des installations électriques dans les grandes cuisines.
Vous ne pourrez pas modifier la structure d'un matériel réalisé par un fabricant, les certificats de conformité ne seront alors plus valables.
Cordialement
L'indice de protection IP d'un matériel est donnée par le fabricant
Pour une cuisine l'IP minimal pour les luminaires est IP23 minimum en référence au guide UTE C15-201 qui traite des installations électriques dans les grandes cuisines.
Vous ne pourrez pas modifier la structure d'un matériel réalisé par un fabricant, les certificats de conformité ne seront alors plus valables.
Cordialement
-
Invité
Re: normes PAVE
bonjour et merci pour la réponse
pour ce qui est de la non modification, je savais, mais comme je les fais fabriquer, il me fallait les normes en vigueur, sachant qu'elles vont augmenter d'ici peu : ip44 à priori...
je recherche ce que vous m'avez donné et l'envoie à mon fabricant.
Encore merci
pour ce qui est de la non modification, je savais, mais comme je les fais fabriquer, il me fallait les normes en vigueur, sachant qu'elles vont augmenter d'ici peu : ip44 à priori...
je recherche ce que vous m'avez donné et l'envoie à mon fabricant.
Encore merci