panne d'interphone
-
Invité
panne d'interphone
salut a tous,
je suis en panne d'interphone dans mon appartement, la copro me dit que comme je suis électricien je peux intervenir, a mes frais si dans mon domicile ou au frais de la copro si dans le boitier du bas.
mais d'ou peut venir la panne?
quand je sonne en bas sa sonne pas en haut, et pas possible d'ouvrir d'en haut ni de parler.
pas de problème pour les autres appartements!
pb d'alimentation? en haut? en bas? carte qui aurai grillé en bas? interphone du haut hs??
c'est arrivé du jour au lendemain.
merci
je suis en panne d'interphone dans mon appartement, la copro me dit que comme je suis électricien je peux intervenir, a mes frais si dans mon domicile ou au frais de la copro si dans le boitier du bas.
mais d'ou peut venir la panne?
quand je sonne en bas sa sonne pas en haut, et pas possible d'ouvrir d'en haut ni de parler.
pas de problème pour les autres appartements!
pb d'alimentation? en haut? en bas? carte qui aurai grillé en bas? interphone du haut hs??
c'est arrivé du jour au lendemain.
merci
Re: panne d'interphone
je pencherais plus pour un probleme de du moniteur de l appartement. Il semble rester completement muet.
As t il une tension a ses bornes ?
Peut tu faire un essai en piquant (temporairement) celui du voisin.
Re: panne d'interphone
Bonjour,
Néné j'ai repris pratiquement tous vos messages car il n'y avait pas de formule de politesse, merci d'y faire attention à l'avenir.
PS: Désolé pour le hors-sujet.
Cordialement,
Max
Néné j'ai repris pratiquement tous vos messages car il n'y avait pas de formule de politesse, merci d'y faire attention à l'avenir.
PS: Désolé pour le hors-sujet.
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7441
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: panne d'interphone
bonjour
commence déjà par nous dire quel type d'interphone, marque, modele, photo
ouvre le combiné intérieur que l'on sache le mode de fonctionnement
@+
commence déjà par nous dire quel type d'interphone, marque, modele, photo
ouvre le combiné intérieur que l'on sache le mode de fonctionnement
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: panne d'interphone
En fait c'est un 5 fils, j'ai bien les tensions.
J'ai resserrer toutes les connections et c'est reparti.
À voir si sa tien dans le temps.
J'ai resserrer toutes les connections et c'est reparti.
À voir si sa tien dans le temps.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7441
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: panne d'interphone
tu nous dit pas marque et modele, juste histoire de se dire que l'on est pas intervenu pour rien???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7441
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: panne d'interphone
pol5700 a écrit :En fait c'est un 5 fils, j'ai bien les tensions.
J'ai resserrer toutes les connections et c'est reparti.
À voir si sa tien dans le temps.
Euh, les tensions où???
tu a des tensions sur un 5 fils ????
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: panne d'interphone
en fait j'ai ouvert celui d'un copain dans l'immeuble, pour voir les fils ou les tensions et elles sont identiques au mienne.
pour le modèle et marque, sur aucun des 2 qui sont les même je n'es d'info la dessus.
pour le modèle et marque, sur aucun des 2 qui sont les même je n'es d'info la dessus.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités

