Bonjour à tous,
Dans le cas d'installation d'un four électrique séparé des plaques de cuisson, faut-il lui attribuer aussi un circuit indépendant avec des conducteurs de 6²?
Ou, selon sa puissance, peut-il être branché sur une simple prise 16A ?
Ou, peut-on le monter en série sur le circuit des plaques ?
D'autre part, est-il possible, dans un montage de prises en série, de réaliser un montage en "Y", c'est-à-dire de partir d'une prise A pour connecter simultanément deux autres prises B et C qui sont posées en des directions très divergentes ? Ou faut-il obligatoirement passer par B pour aller à C ?
Merci de vos réponses !!
circuits indépendants + prises en série
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7381
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: circuits indépendants + prises en série
Bonjour,
Le four doit avoir une alimentation 2,5mm² et protection 20A par disjoncteur
Vos prises peuvent être raccordées (en parallèle, pas en série) comme vous le proposez, seulement, vous devrez plus metre des dominos ou bornes type Wago à cet endroit
@+
Le four doit avoir une alimentation 2,5mm² et protection 20A par disjoncteur
Vos prises peuvent être raccordées (en parallèle, pas en série) comme vous le proposez, seulement, vous devrez plus metre des dominos ou bornes type Wago à cet endroit
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: circuits indépendants + prises en série
Merci de votre réponse, ce circuit de 2,5² doit -il être aussi indépendant ?
Pour le montage des prises, voulez-vous dire que je n'ai pas le droit de brancher deux conducteurs Phase, 2 Terre et 2 Neutre directement sur la prise A ?
Bonne journée et encore merci
Pour le montage des prises, voulez-vous dire que je n'ai pas le droit de brancher deux conducteurs Phase, 2 Terre et 2 Neutre directement sur la prise A ?
Bonne journée et encore merci
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7381
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: circuits indépendants + prises en série
deux fils sur la même prise oui, mais pas trois
Le four doit avoir un circuit indépendant
Le four doit avoir un circuit indépendant
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: circuits indépendants + prises en série
Merci à vous !
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
