protection four pyrolyse

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Invité

protection four pyrolyse

Message par Invité »

Bonjour,

J'aimerai connaître l'ampérage du disjoncteur pour un four pyrolyse !!

MERCI
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: protection four pyrolyse

Message par Candela »

Bonjour,
N'avez- vous pas l'impression qu'il manque quelque chose?

S'agit-il d'un four que vous possédez, ou d'une ligne à installer dans un logement neuf?

Nous ne sommes pas devins...
Cordialement
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: protection four pyrolyse

Message par GAS »

Bonjour,
Les installations domestiques régies par la partie 7-771 de la NFC 15-100 doivent prévoir a minima (dans le cas d'un four) une canalisation de section 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur de 20A.
Cette disposition vous permet de prévoir un équipement d'environ 4,8Kw maximum.
Si la puissance de votre four excède cette valeur rien ne vous empêche de l'alimenter avec une canalisation de 4 mm2 protégée par un disjoncteur de 25A ( 6Kw) ou de 6 mm2 avec un disjoncteur de 32A (7,6Kw). ;-)
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 1 invité