Bonjour,
J'aimerai connaître l'ampérage du disjoncteur pour un four pyrolyse !!
MERCI
protection four pyrolyse
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: protection four pyrolyse
Bonjour,
N'avez- vous pas l'impression qu'il manque quelque chose?
S'agit-il d'un four que vous possédez, ou d'une ligne à installer dans un logement neuf?
Nous ne sommes pas devins...
Cordialement
N'avez- vous pas l'impression qu'il manque quelque chose?
S'agit-il d'un four que vous possédez, ou d'une ligne à installer dans un logement neuf?
Nous ne sommes pas devins...
Cordialement
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: protection four pyrolyse
Bonjour,
Les installations domestiques régies par la partie 7-771 de la NFC 15-100 doivent prévoir a minima (dans le cas d'un four) une canalisation de section 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur de 20A.
Cette disposition vous permet de prévoir un équipement d'environ 4,8Kw maximum.
Si la puissance de votre four excède cette valeur rien ne vous empêche de l'alimenter avec une canalisation de 4 mm2 protégée par un disjoncteur de 25A ( 6Kw) ou de 6 mm2 avec un disjoncteur de 32A (7,6Kw).
Les installations domestiques régies par la partie 7-771 de la NFC 15-100 doivent prévoir a minima (dans le cas d'un four) une canalisation de section 2,5 mm2 protégée par un disjoncteur de 20A.
Cette disposition vous permet de prévoir un équipement d'environ 4,8Kw maximum.
Si la puissance de votre four excède cette valeur rien ne vous empêche de l'alimenter avec une canalisation de 4 mm2 protégée par un disjoncteur de 25A ( 6Kw) ou de 6 mm2 avec un disjoncteur de 32A (7,6Kw).
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités