Bonjour a tous
Sauriez vous si l' on a toujours le droit de doubler le fil (au niveau du cuivre)lors d'un raccordement sous un disjoncteur ou sur une prise de courant (par exemple) lorsque l'on a que seulement 1 seul fil sur une borne ?
Je le faisais lorsque j’étais apprentis cela permettait a ce qu'il ai plus de résistance a l'arrachement mais je crois que cette méthode a été abandonné car on a constaté que cela pouvait le fragiliser
Lors de ma formation a l'habilitation électrique on en a parlé et je crois que c'est devenu interdit et que pour le serrage on ne sert plus les bornes a fond
Vous confirmez ?
Fil sur bornier
Re: Fil sur bornier
Bonsoir
Pour les borniers de terre c'est interdit.
Pour les autres, 2 conducteurs maxi par borne.
@+
Pour les borniers de terre c'est interdit.
Pour les autres, 2 conducteurs maxi par borne.
@+
Carminas
Re: Fil sur bornier
oui 2 fils maxi par borne mais quand tu n'en a que un peux tu le doubler ?
Que dis la sainte norme ?
Cordialement
Que dis la sainte norme ?
Cordialement
Re: Fil sur bornier
Bonjour,
La norme autorise 2 fils par borne pourvu qu'ils aient la même section. Le doubler, il est de la même section donc normalement, en suivant bêtement et méchamment la norme rien ne l'interdit, à moins qu'il y ait une mention spéciale dans la norme dont je n'ai pas connaissance. Concernant la préhension des fils, vous pouvez utiliser des embouts spécifiques, c'est quand même mieux que le doublage.
Concernant le serrage, il faut normalement prendre un tournevis dynamométrique et serrer au couple préconisé dans la notice technique du fabricant.... Ce que personne ne fait (ou pas grand monde ..)
Cordialement,
Max
La norme autorise 2 fils par borne pourvu qu'ils aient la même section. Le doubler, il est de la même section donc normalement, en suivant bêtement et méchamment la norme rien ne l'interdit, à moins qu'il y ait une mention spéciale dans la norme dont je n'ai pas connaissance. Concernant la préhension des fils, vous pouvez utiliser des embouts spécifiques, c'est quand même mieux que le doublage.
Concernant le serrage, il faut normalement prendre un tournevis dynamométrique et serrer au couple préconisé dans la notice technique du fabricant.... Ce que personne ne fait (ou pas grand monde ..)
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7307
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Fil sur bornier
salutatous
Je rejoint Carminas dans sa réponse...
@+
Max78 a aussi raison
Toute question n'a pas qu'une seule réponse
Je rejoint Carminas dans sa réponse...
@+
Max78 a aussi raison
Toute question n'a pas qu'une seule réponse
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Fil sur bornier
bonjour,
il s'agissait de 2 cables de méme section sous la méme protection,sinon la C15100 impose bien 1 fil/borne.
@+
un bureau de controle l'a accepté sur un chantier concernant les départs "doublés" .Carminas a écrit :Pour les borniers de terre c'est interdit.
il s'agissait de 2 cables de méme section sous la méme protection,sinon la C15100 impose bien 1 fil/borne.
@+
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités


