ALTIVAR 38

Message par Invité »

Bonjour,

J'aimerai programmer un altivar 38, pour faire varier la vitesse d'un moteur avec un potentiomètre de 2k2 câbler dans la entrée AI0.

0 V = 25 Hz
10 V = 50 Hz

Cordialement,

Laurent
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: ALTIVAR 38

Message par Max78 »

Bonjour,

Vous êtes sur qu'il n'y a pas une erreur dans votre énoncé ??? Vous ne voulez pas parler de l'entrée AI1 plutôt ??

Cordialement,
Max
Invité

Re: ALTIVAR 38

Message par Invité »

bonjour,

effectivement la bonne entrée est la AI1

A+
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: ALTIVAR 38

Message par Max78 »

Bonjour,

Actuellement, le variateur délivre quelle fréquence lorsqu'il y a 0V ? Et pour 10V ?

Cordialement,
Max
Invité

Re: ALTIVAR 38

Message par Invité »

Bonjour,

Problème résolu ...

En fait le problème étais dans la entrée Ai2 qui étais programmer "avec retour PI" une fois enlever ... ça marche

Un grand merci Max78