Bonjour
j'ai trouvé sur des CCTP sur internet que :
pour alimenter un équipement de sécurité il faut que :
1-le câble soit de type CR1
2-ce cable doit etre acheminer dans une gaine ou coffret coupe feu 2 heures
quel article de la réglementation exige cela
merci d'avance
dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
Bonsoir,
je suppose que vous parlez de la réglementation IGH du 18 octobre 1977.
Vous trouverez les éléments dans l'article :
GH 43 Caractéristiques des installations de sécurité
....
§ 5 — Les canalisations alimentant les installations de sécurité doivent être établies dans les conditions prévues à l'article EL 3 (§ 2. a et b) du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Toutefois, le degré coupe-feu prescrit dans cet article est porté à deux heures pour les parois.
Cependant, les conditions prévues à l'article EL 3 (§ 2, a) ne sont pas exigibles pour les parties de canalisations situées dans le même compartiment que les équipements qu'elles alimentent.
Attention toutefois car l'article EL cité dans ce texte est un article de la réglementation ERP de 1982...
Je n'ai pas le texte sous les yeux mais de mémoire, il concerne les canalisations de sécurité qui pouvaient etre :
- soit en cable CR1
- soit en câble C2 placé sous VTP CF 2h (VTP =volume technique protégé)
La résistance au feu des câbles CR1 est d'une heure cependant la réglementation IGH porte cette disposition à 2 heures pour les canalisations de sécurité, c'est pourquoi vous pouvez trouver des câbles C2 ou CR1 placés sous VTP 2h.
cordialement,
je suppose que vous parlez de la réglementation IGH du 18 octobre 1977.
Vous trouverez les éléments dans l'article :
GH 43 Caractéristiques des installations de sécurité
....
§ 5 — Les canalisations alimentant les installations de sécurité doivent être établies dans les conditions prévues à l'article EL 3 (§ 2. a et b) du règlement de sécurité des établissements recevant du public. Toutefois, le degré coupe-feu prescrit dans cet article est porté à deux heures pour les parois.
Cependant, les conditions prévues à l'article EL 3 (§ 2, a) ne sont pas exigibles pour les parties de canalisations situées dans le même compartiment que les équipements qu'elles alimentent.
Attention toutefois car l'article EL cité dans ce texte est un article de la réglementation ERP de 1982...
Je n'ai pas le texte sous les yeux mais de mémoire, il concerne les canalisations de sécurité qui pouvaient etre :
- soit en cable CR1
- soit en câble C2 placé sous VTP CF 2h (VTP =volume technique protégé)
La résistance au feu des câbles CR1 est d'une heure cependant la réglementation IGH porte cette disposition à 2 heures pour les canalisations de sécurité, c'est pourquoi vous pouvez trouver des câbles C2 ou CR1 placés sous VTP 2h.
cordialement,
Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
Bonjour
merci bcp
voici l'article dont vous parlez
merci bcp
voici l'article dont vous parlez
§ 2. En plus des dispositions prévues à l'article EL 2 ci-dessus, les canalisations des installations de sécurité doivent répondre aux dispositions de l'article EL 5 et à tout ou partie des dispositions suivantes, conformément aux prescriptions données dans la suite du présent règlement :
a) Elles doivent être résistantes au feu et les dispositifs de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire à l'essai au fil incandescent défini dans la norme en vigueur, la température du fil incandescent étant de 960°C et le temps d'extinction des flammes après retrait du fil incandescent étant au plus de cinq secondes.
Toutefois, ces conditions ne sont pas exigibles pour les canalisations posées dans les galeries, gaines, caniveaux ou vides de construction disposés ou protégés de telle manière que les canalisations puissent assurer leur service pendant au moins une heure en cas d'incendie. Dans ce cas, il est admis, sauf pour l'éclairage, que la partie terminale de canalisation, placée à l'extérieur des galeries, gaines, caniveaux ou vides de construction, ne possède pas de qualité de résistance au feu sous réserve que sa longueur ne soit pas supérieure à 3 mètres et qu'elle soit située dans le même local que l'appareil d'utilisation qu'elle alimente ;
b) Elles doivent être indépendantes des autres canalisations électriques ;
Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
bonjour
dans mon cas le câble cr1 sera posé sur chemin de câble depuis le TGBT vers la colonne montante en béton armé coupe feu 2h.
comment je vais réaliser le degré coupe feu pour le tronçon entre le TGBT et la colonne? quelle matériaux à utiliser?
merci
dans mon cas le câble cr1 sera posé sur chemin de câble depuis le TGBT vers la colonne montante en béton armé coupe feu 2h.
comment je vais réaliser le degré coupe feu pour le tronçon entre le TGBT et la colonne? quelle matériaux à utiliser?
merci
- Patrick21
- Assidu

- Messages : 158
- Enregistré le : sam. 8 août 2009 15:26
- Localisation : Longvic (21)
- Contact :
Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
Bonjour,
le plus simple est de réaliser un encoffrement en plaque de plâtre, certaines sont résistantes au feu.
Il me semble que du BA 20 classique répond à cette exigence mais à confirmer avec les fabricants.
Cordialement,
le plus simple est de réaliser un encoffrement en plaque de plâtre, certaines sont résistantes au feu.
Il me semble que du BA 20 classique répond à cette exigence mais à confirmer avec les fabricants.
Cordialement,
Re: dans IGH, CR1 dans gaine CF 2h
merci bcp
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités