prises et lumières sur même circuit

Message par atis »

Bonjour,

Petite question semble : a-t-on le droit (d'après les normes) de mettre des lumières et des prises sur un même disjoncteur ? Il me semblait qu'il est conseillé de séparer les circuits, mais est-ce obligatoire ?

Merci beaucoup,

Atis
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3547
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prises et lumières sur même circuit

Message par Carminas »

Bonsoir

En France sur une installation respectant la NF C 15-100 en vigueur, les circuits prises et éclairages doivent obligatoirement être séparés (à l'exception des prises commandées par un interrupteur qui sont considérées comme un point d'éclairage, donc sur le circuit d'éclairage).

Mais autrefois ce n'était pas le cas. La norme n'étant pas rétroactive, vous pouvez trouver des circuits mixtes sur les anciennes installations.

@+
Carminas
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: prises et lumières sur même circuit

Message par atis »

Merci pour cette réponse rapide et claire.

Pour ma culture : quelle est la raison de cette séparation ?

Atis
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3547
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prises et lumières sur même circuit

Message par Carminas »

C'est une question de sélectivité.
Un défaut sur une prise qui fait disjoncter ne doit pas priver la pièce d'éclairage et réciproquement.

De plus la plupart du temps, l'éclairage est en 1,5² et les prises en 2,5² (bien que possible de mettre du 1,5² mais peu fréquent).

@+
Carminas
Avatar du membre
atis
De passage
De passage
Messages : 39
Enregistré le : jeu. 19 févr. 2009 21:28
Contact :

Re: prises et lumières sur même circuit

Message par atis »

Et bien merci beaucoup pour ces éclaircissements.

Bonne soirée,

Atis
Invité

Re: prises et lumières sur même circuit

Message par Invité »

on peut aussi le faire dans une cave (éclairage + prise) mais uniquement dans un pièce comme la cave