prise rj45

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Invité

prise rj45

Message par Invité »

bonjour,je viens de lire que la norme c15-100 impose de mettre également une prise rj45 dans la cuisine,je viens de finir l'installation d'un apparte de moin de 75m²,j'ai bien mis 3 prise rj45,dans les chambres,dans le salon,faut dire que salon sejour cuisine font un ensemble de 40m²(petit),est ce que le consuel va s'attarder sur cette prise que je n'ai pas mis dans la cuisine,merci pour vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prise rj45

Message par RFco »

bonjour deuce59

la prise dans la cuisine n'est plus obligatoire



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
percool
De passage
De passage
Messages : 28
Enregistré le : ven. 22 août 2008 20:27
Contact :

Re: prise rj45

Message par percool »

Bonjour
Ces prises rj 45 sont elles obligatoires?On me dit que sur le rapport consuel le proprietaire de l'appartement peut signifier qu'il ne les souhaite pas et ainsi faire l'impasse sur elles.Le téléphone et la télé se trouvant sur le palier.
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3546
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: prise rj45

Message par Carminas »

Bonsoir

D'un point de vue de la norme, elle sont obligatoire.
Il n'y a nulle trace d'une possibilité de dérogation.

Reste que le consuel s'en fout la plupart du temps

@+
Carminas
Invité

Re: prise rj45

Message par Invité »

Bonjour,Le consuel vérifie surtout la terre, il mesure la terre et vérifie la présence de la terre sur toutes les prises sans exeption, et sur la plomberie en cuivre. Lorsqu'il teste les prises vérifie également que le neutre soit à gauche et bien sur le tableau, les différentiels et le calibre des disjoncteurs et les sections des fils. Mon expérience de consuel ne vaut que pour de la rénovation totale ou partielle.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7436
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prise rj45

Message par RFco »

Salutatous
Ray Nureur a écrit :(...) Lorsqu'il teste les prises vérifie également que le neutre soit à gauche(...).

ce n'est pas une obligation normative



@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: prise rj45

Message par Invité »

Bonjour, je ne pensais pas non plus, mais maintenant la plus par des prises indique le neutre à gauche et le consuel m'en a fait ouvrir quelques une car il avait un doute, par rapport à un bipper qu'il branchait sur les pc. Je sais c'est vague mais j'ai pas chercher à comprendre ce qu'il faisait j'étais sur de moi.
C'est vrai que je n'ai jamais vu de norme là dessus et on m'a dis une fois qued certains appareil nécessitait d'avoir le neutre à gauche.
????
Enfin on est plus sur le sujet des RJ
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 11 invités