Bonjour
Mon tableau a ete refusé car placé trop haut:+ d'1m80
Aussi gaine technique absente? Mes gaines arrivent derriere le tableau cachées dans la cloison en plaquo.Dois je mettre mes gaines obligatoirement dans une goulotte?
Merci
tableau electrique et norme c15.100
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique et norme c15.100
bonjour
faites nous une photo, ca sera mieux
@+
faites nous une photo, ca sera mieux
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau electrique et norme c15.100
Re bonjour
Une photo? oui bien sur....pourtant ma question me semblait clair.C'est un petit appartement realisé dans les grenier d'un immeuble ancien.Rien d'apparant sur le mur sauf un tableau electrique sans goulotte au dessus ni dessous.Toutes les gaines arrivent dans la cloison(plus joli a mon gout) mais pas au gout du consuel,qui lui reclame me semble t il une" gaine technique" sans plus d'expliquation(car pas gracieux)!Alors sans plus d'expliquation et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers ce forum pour en avoir une et je vous en remercie d'avance.
Faut-il obligatoirement une goulotte pour amener les differents circuits electriques vers le tableau general? ou peut-on les encastrer comme c'est le cas chez moi?
MERCI
Une photo? oui bien sur....pourtant ma question me semblait clair.C'est un petit appartement realisé dans les grenier d'un immeuble ancien.Rien d'apparant sur le mur sauf un tableau electrique sans goulotte au dessus ni dessous.Toutes les gaines arrivent dans la cloison(plus joli a mon gout) mais pas au gout du consuel,qui lui reclame me semble t il une" gaine technique" sans plus d'expliquation(car pas gracieux)!Alors sans plus d'expliquation et c'est la raison pour laquelle je me tourne vers ce forum pour en avoir une et je vous en remercie d'avance.
Faut-il obligatoirement une goulotte pour amener les differents circuits electriques vers le tableau general? ou peut-on les encastrer comme c'est le cas chez moi?
MERCI
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7436
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: tableau electrique et norme c15.100
non, la goulotte n'est pas obligatoire
ce qui est demandé c'est la Gaine Technique Logement (GTL) pas une goulotte
d'où ma demande de photo pour apprécier le bien fondé de sa demande
Où se trouve le tableau de comptage, le disjoncteur EDF???
ce qui est demandé c'est la Gaine Technique Logement (GTL) pas une goulotte
d'où ma demande de photo pour apprécier le bien fondé de sa demande
Où se trouve le tableau de comptage, le disjoncteur EDF???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: tableau electrique et norme c15.100
Bonsoir
Le tableau plus haut que 1m80 c'est certain que ce n'est pas conforme.
En revanche, dans les locaux existants, la GTL n'est obligatoire qu'en cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Voir si vous êtes dans ce cas.
@+
Le tableau plus haut que 1m80 c'est certain que ce n'est pas conforme.
En revanche, dans les locaux existants, la GTL n'est obligatoire qu'en cas de réhabilitation totale avec redistribution des cloisons.
Voir si vous êtes dans ce cas.
@+
Carminas
-
Invité
Re: tableau electrique et norme c15.100
bonjour la gtl est obligatoire,voir s'il y'a réfection total de vos murs,vos manettes de commande ne doivent pas excéder 1.80 et le mini est fixé a 90cm,bonne soirée,bonne soirée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités

