induit et inducteur

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

induit et inducteur

Message par Invité »

salut pour tous

SVP qui peut m'éclairer pour savoir qui est la partie fixe et quel est la partie mobile dans un moteur (ou alternateur) est il l'induit ou bien l'inducteur ???
dans chaque documentation j'ai lit un chose complètement contradictoire...!!
nous sommes tous d'accord que le stator est la parite fixe et le rotor est la partie mobile.

et merci .
Invité

Re: induit et inducteur

Message par Invité »

Bonsoir

C'est bien ça le stator est la partie fixe (statique)
le rotor la partie mobile (rotation)
A+
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: induit et inducteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Les mots rotor et stator sont plûtot réservés aux moteurs alternatifs, génératrices et alternateurs.
Pour les moteurs continus ou universels il n'y a pas de stator mais des inducteurs, et le "rotor "s'appelle induit.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: induit et inducteur

Message par Candela »

Bonjour,
Labobine vous a fort justement indiqué l'usage courant des termes.
Du point de vue théorique, au contraire de l'appellation rotor/stator qui est parfaitement claire, la notion inducteur/induit est plutôt floue.
Pour le dictionnaire, et dans cette acception, induit est synonyme de résultant. On peut donc parler de courant ou de tension induits, mais déjà le terme "induit" est étymologiquement impropre pour désigner un bobinage. Un bobinage n'est pas "résultant", c'est le courant qui le parcourt qui résulte de la variation d'un champ.

Dès lors qu'une machine synchrone ou une MCC fonctionne en moteur, il n'y a plus d'induit au sens propre puisque les deux enroulements sont parcourus par un courant (un champ magnétique dans le cas d'aimants permanents) "imposé", c'est le couple moteur qui est induit. C'est dans l'usage "générateur" que l'un des deux enroulements devient "induit". N'oublions pas que ce terme vient des premières dynamos de Gramme, dont la réversibilité a été fortuitement découverte par son associé Hippolyte Fontaine.

Pire encore, dans une machine asynchrone utilisée en génératrice, le stator est à la fois inducteur et induit.

Pour ajouter encore à la confusion, il existe nombre de petites machines qui ne correspondent absolument pas aux types [Interdit] usuels.
Par exemple les moteurs de micro-ventilateurs (comme ceux des PC) dont le rotor est externe : "induit" s'il est à courant continu, inducteur s'il est brushless...

Votre trouble est donc tout à fait justifié!
Cordialement
Invité

Re: induit et inducteur

Message par Invité »

bonjour

merci mes amis pour vos réponse.
je peux dire que dans les machine synchrone la plupart des alternateurs qui contient des petite et grande machine(petite machine pour remplacer les bague et balais) utilisent l'induit en partie fixe et l'inducteur en partie mobile ??

merci
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: induit et inducteur

Message par Candela »

Bonjour,
En effet, dans une machine synchrone (sauf cas très spécial dont je n'ai pas souvenir, donc pas de machines usuelles), l'inducteur est toujours tournant, parce que c'est la partie la plus simple à alimenter malgré la rotation. Solution au choix:
-bagues lisses et balais (devenu très rare)
-alternateur d'excitation sur l'arbre(solution classique)
-aimants permanents (à l'origine pour les petites machines, maintenant en fort développement sur les "brushless", voir les moteurs de l'AGV)
Mais pour le stator, on ne peut vraiment parler d'induit que lors du fonctionnement en générateur. Comme l'a dit Labobine, ce terme est plutôt employé pour les MCC.
Cordialement
Invité

Re: induit et inducteur

Message par Invité »

saw2009 a écrit :salut pour tous

SVP qui peut m'éclairer pour savoir qui est la partie fixe et quel est la partie mobile dans un moteur (ou alternateur) est il l'induit ou bien l'inducteur ???
dans chaque documentation j'ai lit un chose complètement contradictoire...!!
nous sommes tous d'accord que le stator est la parite fixe et le rotor est la partie mobile.

et merci .
Dans un alternateur on trouve :
Le rotor, partie tournante on le nomme inducteur.il faut l'alimenter en continu.
Le stator, partie fixe, on le nomme induit.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: induit et inducteur

Message par Labobine »

Bonjour,
Avec ces dénonimations que vient de citer gondole, on entre de ce qu'on appelle de la "technique scolaire".
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: induit et inducteur

Message par Candela »

Bonjour,
Labobine a écrit :Bonjour,
Avec ces dénonimations que vient de citer gondole, on entre de ce qu'on appelle de la "technique scolaire".
Tout à fait! Dans l'industrie, on parle toujours de stator.
Amicalement
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités