Groupe electrogène : pas de courant

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Invité

Groupe electrogène : pas de courant

Message par Invité »

Bonjour,

J'ai acheté trois fois rien un groupe électrogène (qui ne délivre plus de courant) en pensant récupérer le moteur, mais je n'en ai pas eu besoin.
J'ai donc un groupe électrogène qui, au final, me serait plus utile fonctionnel (ça a l'air bête, dit comme ça, non? )

Bref je l'ai démonté (un peu), rien ne m'a sauté aux yeux (mais je ne suis pas un pro, loooooiiiiiiin de là).

J'ai cherché de l'info sur le web, si je me réfère à la "marque" c'est ... comment dire ... chinois²?
Et si je cherche d'un point de vue [Interdit], je trouve bien des histoires de condensateur, de rémanence... mais je ne saisis pas ce qui s'applique ou pas à mon cas

Donc concrètement, je cherche un bon samaritain avec une patience à toute épreuve qui me guide sur les tests à faire pour déterminer où est le bug.

Le "matériel":
Groupe électrogène
Marque : "kraftwelle germany" j'y croyais quand même pas
Modèle ohv 6500
1 prise 12v, 3 prises 220v et 1 prise 380v

Image

Les "tests":

Coupe circuit "coupé" circuit ouvert (moteur tournant of course)
prise 12v : 0.5v environ
prise 220v : 0.5v env
prise 380v ... non testée, je ne savais pas comment l'aborder (c'est dire mon niveau)

Coupe circuit "en marche" circuit fermé (moteur tournant of course)
prise 12v : 0.5v env
prise 220v : 8 à 9v env
prise 380v ... non testée, je n'ai pas eu L'Illumination entre temps

L'arrière du "bloc de prises" :
Image
Je ne m'explique pas qu'il n'y ait que deux fils qui aboutissent à la prise 380 (sans compter la terre) ni que ces deux fils soient les "même" pour le 380, le 220 et le 12v... et je n'ai pas vu de sélecteur de tension par exemple.... J'ai raté un épisode?????

Je précise tant que j'y pense que je ne sais pas si l'ancien proprio a trafiqué dedans ou pas.

La sortie de la géné:
Image


Donc pour récapituler, est ce que le câblage vous semble correct?
Est ce normal qu'il y ait 0.5v avec le coupe circuit sur OFF?
Que puis je tester et ou photographier pour déterminer l'origine de la panne?

Merci à ceux qui ont lu jusqu'ici, Bonne soirée et impatient de vous lire
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Labobine »

Bonjour,
Vous pouvez essayer de contrôler le pont de diode :
Image
comme je l'ai indiqué sur ce post tout dernièrement I C I
Vous démontez la pièce marquée "Bloc" qui doit normalement comporter les porte- balais. Si cette pièce a de la résine coulée et que des fils y aillent dedans, à part le contrôle du pont vous pouvez tout abandonner car cette pièce est un régulateur électronique et donc incontrôlable (mais il faut d'abord voir la photo).
Ceci dit je trouve pas trop logique d'avoir une prise en 380 2 fils.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Invité »

Bonjour,

Merci pour la photo et le lien.
Je m'en vais tester ça tout de suite.

Bonne journée
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Candela »

Bonjour,
Pour aborder votre problème sous un autre angle :
Ce groupe est muni d'un moteur HONDA OHV 6,5 HP (marque et modèle réputés- HONDA est japonais et non chinois) et il est d'un rouge...ressemblant au rouge HONDA. Cependant, il ne ressemble pas aux groupes actuellement commercialisés par cette marque.
-serait-ce un ancien modèle, simplement "rebadgé" par KRAFTWELLE ?
-ou bien s'agit-il d'une "mise en groupe" par KRAFTWELLE d'un moteur HONDA dans un châssis maison et avec un alternateur X? Une plaque de marque sur l'alternateur permettrait de s'en assurer...

Il est clair que ce groupe a subi une modification de câblage : le disjoncteur de protection de la prise tri ne comporte qu'une seule phase câblée; aucun fabricant ne s'amusant à mettre une protection tri sur un circuit mono, on peut en déduire que les deux autres fils de phase ont été retirés. Pourquoi? Est-ce à l'origine de la panne? Difficile à dire comme cela.
Parallèlement aux actions engagées avec mon ami Labobine, je vous engage à essayer de récupérer la notice et le schéma de câblage. Vous pouvez tenter une recherche sur Internet, ou simplement écrire à KRAFTWELLE.

Cordialement
EDIT: Tout est fait pour que ce moteur ressemble à un moteur HONDA, mais s'il n'est pas plaqué HONDA ou Licensee by HONDA, c'est une copie.
Candela
Invité

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Invité »

Bonjour,

@ Labobine:

Contrôle du pont de diodes:
Seules deux cosses sont marquées : + et ~
Image
pour faciliter l'explication, je les ai numérotées dans le sens horaire.
Image
Dois je en conclure que 3=- (fil noir) et que 4=~ (fil jaune et vert)?
+/-
1/2 0.6MOhm
2/1 inf
3/2 inf
2/3 0.622MOhm
4/2 inf
2/4 inf
4/3 0.729MOhm
3/4 inf
1/4 0.614MOhm
4/1 inf
En tapant je me rends compte que je n'ai pas testé 1/3 et 3/1... est ce utile?... et je n'étais pas en test de diode, j'y retourne

+/-
1/2 bloquée (+/~)
1/3 bloquée
1/4 bloquée
2/1 0.53v passante (~/+)
2/3 bloquée
2/4 bloquée
3/1 0.977v
3/2 0.524v
3/4 0.522v passante (-/~)?
4/1 0.522v
4/2 bloquée
4/3 bloquée (~/-)?

Si mon raisonnement n'est pas faux, le pont de diode est ok
Pourquoi y a t'il un passage entre 3/1, 3/2, 4/1?

La photo du fameux bloc :
Image

C'est grave docteur, hein?

@Candela:

Je pensais aussi à Honda (bien que ce ne soit écrit nulle part) quand je l'ai acheté.
Pour ce qui est d'une plaque sur l'alternateur... j'ai commencé par chercher par là, mais pas de plaque ni de trace de plaque, même pas un semblant de trace d'un autocollant...
La seule inscription côté moteur est *168f-09-03-15*
Donc à priori un 168f du 15/03/2009?

La recherche sur internet n'a pas été fructueuse (c'est presque inquiétant, même), quand à les contacter, ça a l'air ... complexe.
http://www.topix.com/forum/world/german ... 9U9TVHIHVG
http://unsafeproducts.eu/2009/08/28/por ... generator/

Voilà pourquoi je me tourne vers vous, je n'ai pas été capable de résoudre le problème seul, ni de trouver une doc correspondant à ce modèle (ou à cette marque).

Merci à tous les deux pour le temps passé.
Bonne journée, et bon appétit si vous passez à table
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Labobine »

re,
Le repérage d'un pont de diode standard (comme le vôtre) n'a besoin que de la seule mémoire de celui qui doit le contrôler à savoir :
-Le plus a la cosse tournée à l'inverse des 3 autres, le - est en diagonale en face du - les 2 autres (tilde de l'alternatif) étant les arrivées de l'alternatif.
Avec les repères tels que je viens de vous donner à savoir : 1=+, 2=tilde, 3= -, 4=tilde, refaites les manipulations dans l'ordre , à savoir aussi que le cordon rouge + est à raccorder à Vma et le cordon noir - à Com :
Lorsque l'on mets le + de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le - sur la borne - (du pont) il ne doit pas y avoir de passage de courant et l'ohmmètre indique la valeur infinie 1.
Lorsque l'on mets le - de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le + sur la borne - (du pont) il doit y avoir de passage de courant l'ohmmètre indique une valeur quelconque.
En principe lorsque le pont est HS il y a passage du courant dans les 2 cas
La mesure se poursuit entre :
On mets le + de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
On mets le - de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le + sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir passage de courant
On mets le - de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le +- sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
On mets le + de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir de passage de courant
Si toutes ces conditions sont remplies, le pont peut être déclaré comme bon.
Vous me donnez une idée de faire un article concernant la manipulation des ohmmètres avec les contrôles que l'on peut faire, car tout le monde n'est pas électricien ou électronicien.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Invité »

Rebonjour et merci pour la réponse,
Labobine a écrit : le cordon rouge + est à raccorder à Vma et le cordon noir - à Com :
Ca c'est un des rares trucs que je sais ^^

Bon je me remets en test de diode...
on y va
Labobine a écrit : Lorsque l'on mets le + de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le - sur la borne - (du pont) il ne doit pas y avoir de passage de courant et l'ohmmètre indique la valeur infinie
1/3 inf ...ok
Labobine a écrit : Lorsque l'on mets le - de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le + sur la borne - (du pont) il doit y avoir de passage de courant l'ohmmètre indique une valeur quelconque.
3/1.968v...ok
Labobine a écrit : En principe lorsque le pont est HS il y a passage du courant dans les 2 cas
Jusqu'ici tout va bien...
Labobine a écrit : La mesure se poursuit entre :
On mets le + de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
1/2 inf ...ok
1/4 inf ...ok
Labobine a écrit : On mets le - de l'hommètre sur la borne + (du pont) et le + sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir passage de courant
2/1 0.525v ok
4/1 0.517v ok
Labobine a écrit : On mets le - de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le +- sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il ne doit pas y avoir de passage de courant
2/3 inf ok
4/3 inf ok
Labobine a écrit : On mets le + de l'hommètre sur la borne - (du pont) et le - sur une des bornes tilde, puis sur l'autre : il doit y avoir de passage de courant
3/2 0.519v ok
3/4 0.517v ok
Labobine a écrit : Si toutes ces conditions sont remplies, le pont peut être déclaré comme bon.
Et (malheureusement?) le pont est bon
Labobine a écrit : Vous me donnez une idée de faire un article concernant la manipulation des ohmmètres avec les contrôles que l'on peut faire, car tout le monde n'est pas électricien ou électronicien.
J'en serai le premier lecteur, car le peu que j'ai appris est loin.
Je ne m'en sers plus que pour les tests de continuité, vérification d'une tension et... c'est à peu près tout, et c'est dommage.

En ce qui me concerne :
Le pont est bon, le régulateur n'est pas testable...
Qu'est ce qu'on fait chef?

Au plaisir de vous lire
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Labobine »

re,
Vous ne m'avez pas donné la réponse à savoir si la régulation est électronique et placée sous le bloc ?
A part d'avoir le schéma d'origine, et encore, malheureusement ce n'est pas dépannable surtout au bout d' un clavier.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Invité »

Labobine a écrit :Bonjour,
Image

Vous démontez la pièce marquée "Bloc" qui doit normalement comporter les porte- balais. Si cette pièce a de la résine coulée et que des fils y aillent dedans, à part le contrôle du pont vous pouvez tout abandonner car cette pièce est un régulateur électronique et donc incontrôlable (mais il faut d'abord voir la photo).
apo a écrit : La photo du fameux bloc :
Image
Que dois je prendre en photo?
Je croyais que vous vouliez voir l'autre face.
J'ai fait une photo de ce que l'on voit derrière le "bloc" au cas où.
Image

Si je traduit bien votre pensée, j'ai gagné un chassis, un moteur (à priori Honda), un gros réservoir, et un peu de cuivre à mettre à la ferraille... c'est bien ça?

Si je remplace le disjoncteur tri par un disjoncteur mono et que je vire la prise 380v, pensez vous qu'il y ait une chance que je récupère au moins le 220?

En tout cas merci pour le temps que vous avez passé, ainsi que pour l'usure des neurones... :)

Bonne soirée
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène : pas de courant

Message par Labobine »

re,
C'est bien ce que je pensais c'est une régulation électronique, donc moi je suis au bout de mes connaissances. La solution s'il y en a une est seule connue d'un atelier agréé par la marque mais attention bonjours la facture. Si vous tentez de changer cette régulation, d'abords et d'une, il faut la trouver, et de deux on n'est pas du tout sûr qu'il n'y a que cela qui était en défaut.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 1 invité