Séléctivité entre DDR

Message par mercure »

Bonsoir

Pour améliorer la sélectivité entre plusieur disjoncteur, et un, disjoncteur Amont,j'ai placé un compact
en Amont NS100N,qui dispose d'un DDR reglable : différentiel de 0,03 à 10 A et plage de temporisation de 0 à 310 mS.
ma question, y ' t'il un réglage précis que je dois prendre , comme 200ms

Salutations
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Séléctivité entre DDR

Message par Candela »

Bonsoir,
La temporisation doit être supérieure (sans excès) au temps de fonctionnement du dispositif aval.
Ce temps de fonctionnement, pris à 2I delta n, comprend le temps d'élaboration de l'ordre de déclenchement + le temps de coupure.
Je pense que si l'appareil aval coupe en 50 ms, il ne faudrait pas dépasser un retard de 100 ms. Dans le sens contraire, un écart de 20% minimum paraît raisonnable.
Cordialement