Bonsoir
Pour améliorer la sélectivité entre plusieur disjoncteur, et un, disjoncteur Amont,j'ai placé un compact
en Amont NS100N,qui dispose d'un DDR reglable : différentiel de 0,03 à 10 A et plage de temporisation de 0 à 310 mS.
ma question, y ' t'il un réglage précis que je dois prendre , comme 200ms
Salutations
Séléctivité entre DDR
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Séléctivité entre DDR
Bonsoir,
La temporisation doit être supérieure (sans excès) au temps de fonctionnement du dispositif aval.
Ce temps de fonctionnement, pris à 2I delta n, comprend le temps d'élaboration de l'ordre de déclenchement + le temps de coupure.
Je pense que si l'appareil aval coupe en 50 ms, il ne faudrait pas dépasser un retard de 100 ms. Dans le sens contraire, un écart de 20% minimum paraît raisonnable.
Cordialement
La temporisation doit être supérieure (sans excès) au temps de fonctionnement du dispositif aval.
Ce temps de fonctionnement, pris à 2I delta n, comprend le temps d'élaboration de l'ordre de déclenchement + le temps de coupure.
Je pense que si l'appareil aval coupe en 50 ms, il ne faudrait pas dépasser un retard de 100 ms. Dans le sens contraire, un écart de 20% minimum paraît raisonnable.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
