Je voudrai savoir quelles sont les pertes d'un transfo ?
Pourquoi sous tension en entend ce bruit ? et c'est du à koi, au pertes ou au transformation ?
Merci
Un transformateur de puissance
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Un transformateur de puissance
Bonjour,
Il y a deux types de pertes:
-les pertes dues à la charge, qui sont les pertes par effet Joule dans les enroulements et les pertes par courants de Foucault.
-les pertes à vide ou pertes fer : 80% par hystérésis, 20% par courants de Foucault dans la tôle
Le bruit provient de la vibration 50Hz de la tôle (électromagnétisme) et des conducteurs(électrodynamique) soumis à l'induction.
Il est souvent plus assourdi dans un transfo huile.
Il arrive que le bruit soit amplifié par le desserrage des tôles de l'armature lors du transport.
Il est également amplifié par réverbération sur des parois proches.
Il existe des transfos "à faible niveau de bruit", en général le taux d'induction y est plus faible (= plus de fer).
Cordialement
Il y a deux types de pertes:
-les pertes dues à la charge, qui sont les pertes par effet Joule dans les enroulements et les pertes par courants de Foucault.
-les pertes à vide ou pertes fer : 80% par hystérésis, 20% par courants de Foucault dans la tôle
Le bruit provient de la vibration 50Hz de la tôle (électromagnétisme) et des conducteurs(électrodynamique) soumis à l'induction.
Il est souvent plus assourdi dans un transfo huile.
Il arrive que le bruit soit amplifié par le desserrage des tôles de l'armature lors du transport.
Il est également amplifié par réverbération sur des parois proches.
Il existe des transfos "à faible niveau de bruit", en général le taux d'induction y est plus faible (= plus de fer).