Marge en fréquence ?

Les groupes électrogènes, les onduleurs…
Répondre
Invité

Marge en fréquence ?

Message par Invité »

bonjour
si par exemple on a un (équipement ,machine,....) qui fonctionne sur 50Hz ...
quelle est la marge + ou - de fréquence qui n'affectera pas le fonctionnement de cet (équipement ,machine,....) ??
donc quelle est la Marge de fréquence admissible ?
PS: charge alimentée par GE .
merci
@+
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Marge en fréquence ?

Message par Candela »

Bonjour,
La variation de fréquence des groupes "classiques", c'est à dire non munis d'une régulation isochrone (la grande majorité) est de l'ordre de 3 à 4%; elle est très bien acceptée par la plupart des matériels.
-aucun effet sur les résistances
-l'impédance des selfs augmente, celle des capacités diminue
-les moteurs asynchrones augmentent leur vitesse et leur glissement(la tension reste la même, donc l'induction diminue)
Tous ces effets restent dans les tolérances normales et sans conséquences notables
Les moteurs synchrones augmentent leur vitesse, avec des variations : attention à tout ce qui est horloges, programmateurs etc qui perdent de leur précision. Tout appareil synchronisé au secteur peut être perturbé; il faut éventuellement les alimenter par un réseau ondulé

A ma connaissance, la difficulté principale est liée à l'utilisation en aval d'onduleurs de type "line interactive" dont la fréquence de sortie est liée à celle d'entrée. S'il y a de fréquentes variations de charge due à des démarrages de moteurs, enclenchement d'appareils puissants, de transfos, l'onduleur détecte une fréquence"hors tolérance" et passe sur batterie, puis repasse sur groupe . Le constructeur doit normalement indiquer les tolérances, mais elles peuvent être difficiles à tenir en cas de brusques variations. Il faut donc, en aval d'un groupe, privilégier les onduleurs "double conversion" dont la fréquence aval est indépendante.
Cordialement
Invité

Re: Marge en fréquence ?

Message par Invité »

Re
merci infiniment pour ce petit cour ,..... c'est très clair :-D
Répondre

Retourner vers « Les alimentations secourues »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités