Disjoncteur pour salle informatique

Choix de l’appareillage, du matériel,
Invité

Disjoncteur pour salle informatique

Message par Invité »

Bonjour,

Je mets en place un TD dans une salle informatique avec 14 lignes 16A. Dans d'autres salles, j'ai des disjoncteur 16 A courbe C. J'ai 1 ligne 16A /baie. Mais lors de redémarrage des baies informatiques contentant des serveurs, les disjoncteurs sautent. Pour ce nouveau TD, j'ai demandé à mon électricien des disjoncteurs courbe D afin de ne plus avoir ce problème. Il m'a indiqué qu'il n'avait pas le droit me m'installer ce type de disjoncteur et qu'il devait mettre des disjoncteurs 16A 30mA HI.

Qu'en pensez-vous ?

Merci
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Max78 »

Bonjour,

A ma connaissance, il n'y a pas de normes concernant le devoir de mettre des courbes C ou D derrière des serveurs.

Nous le savons, les serveurs sont équipés de bloc d'alimentation à découpages qui provoquent un fort appel de courant au démarrage et des courants parasites. Il faudrait savoir pourquoi çà disjoncte mais pour moi, la solution est de mettre des disjoncteur HI, HPI etc ... en courbe D.
J'avais déjà eu ce problème et c'est ce que nous avions fait et plus jamais de soucis.

Cordialement,
Max
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Didier62 »

salut,
éffectivement les courbes D ne sont pas interdit pour ce genre d'installation.
vous pouvez ensuite scinder les circuits en passant (par exemple) par des contacteurs alimentés un par un ,pour limiter l'appel de courant à la mise sous tension.
@+
Invité

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Invité »

Merci pour ces réponses.

Pas d'interdiction donc. Mais l'électricien invoque un risque électrique très important si nous installons du Courbe D sur du matériel informatique pour mettre du C type HI.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Didier62 »

salut,
helias35 a écrit :Mais l'électricien invoque un risque électrique très important si nous installons du Courbe D sur du matériel informatique
quel risque?
Invité

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Invité »

Que le disjoncteur ne soit pas assez sensible.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Max78 »

Bonjour,

Il est effectivement moins sensible (vu qu'il laisse passer des plus grandes intensités pendant un temps donné) mais de là à dire que si vous avez un court-circuit ou autre vous aurez un feu il y a une marge ... Et encore, quand je dis moins sensible c'est au courant d'appel, en cas d'accident majeur (court-circuit) il disjonctera tout autant ..

Après à vous de voir mais bon... Moi je les mettrais.. Les D.

Cordialement,
Max
Invité

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Invité »

Merci pour ton conseil. Je vais tenter de faire entendre raison à mon électricien.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par RFco »

salutatous


perso, je refuserais de mettre un courbe D pour une telle application

un courbe D est un disjoncteur moteur, pas un disjoncteur info

Si votre électro ne regardait que l'aspect financier de l'affaire, bien entendu il poserait des courbe D (bien plus chers)

Combien de serveurs par protection?????

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Disjoncteur pour salle informatique

Message par Max78 »

Bonjour,
RFco a écrit : un courbe D est un disjoncteur moteur, pas un disjoncteur info
Il est vrai qu'il est 95% du temps employé pour la protection des moteurs mais sa conception ne l'interdit pas d'être sur d'autres type de récepteurs qui absorbent de grande intensité de démarrage.
Une autre solution, celle à laquelle tu penses (je crois), serait de diviser les départs mais bon. Après à chacun de voir.

Cordialement,
Max
Répondre

Retourner vers « Matériel, appareillage, équipement »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités