Sous tableaux électriques

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Ludovic »

Salut à tous,

Je viens de (presque) finir mon tableau divisionnaire. Je n'ai pas encore mis les étiquettes car j'aimerais avoir votre avis avant de finaliser :oops: Je voudrais savoir si rien ne "cloche" [thinking]

Ci-joints deux photos :

http://www.casimages.com/img.php?i=0808 ... 753686.jpg

&

http://www.casimages.com/img.php?i=0808 ... 602808.jpg

Merci d'avance 8-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Carminas »

Bonsoir

Cela me semble pas mal.

Le 10² me chagrine un peu. C'est OK si votre DB est un 15/30/45A et que le DB est à moins de 22m.

@+
Carminas
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Ludovic »

Carminas a écrit :Bonsoir

Cela me semble pas mal.

Le 10² me chagrine un peu. C'est OK si votre DB est un 15/30/45A et que le DB est à moins de 22m.

@+
Bonsoir,

Je n'ai pas encore fait le choix du calibre du DB : je ne me suis pas encore penché dessus (ça reste encore flou ce choix de calibre) :oops: :oops: :oops:
Par contre, la distance est/sera de 15 m maxi et je comptais mettre un disj. de 40A sur le tableau principal (histoire d'être sûr de ne pas faire d'erreur) comme indiqué sur votre précédent schéma (en espérant que j'ai bien compris) [thinking] A ce sujet j'avais repéré ça : http://www.laboutiquedetoni.com/catalog ... -4413.html mais je ne sais pas vraiment si c'est bon :-?

Merci encore pour votre réactivité et votre précieuse aide 8-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Carminas »

Autant pour moi, je ne me souvenais plus que c'était un tableau divisionnaire.

Donc pas de problème pour un câble en 10² s'il y a une protection 40A à l'origine.

Le 6400 de chez Legrand est OK, c'est ce que j'ai utilisé la dernière fois.

@+
Carminas
pericles
Expert
Expert
Messages : 1273
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par pericles »

Ludovic a écrit :Un GRAND MERCI à vous pour vos réponses 8-) 8-) 8-) Et en plus, c'est du rapide :shock:
J'avais une autre question concernant le tableau divisionnaire. Puis-je mettre aussi un tableau de communication divisionnaire que je pourrais placer sur la GTL sous le tableau divisionnaire ?

Merci d'avance ;-)

bonsoir, Concernant la GTL et le tableau de communication, la norme impose que la liaison fonctionnelle des barettes de terre du tableau de repartition et celle du tableau de communication soit la plus courte possible, le tableau de com doit contenir tous l’appareillage VDI du logement

Ci –après la doc http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ineGTL.pdf


Votre installation a bien avancée, bravo et bon courage

@ +
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Ludovic »

Carminas a écrit :Autant pour moi, je ne me souvenais plus que c'était un tableau divisionnaire.

Donc pas de problème pour un câble en 10² s'il y a une protection 40A à l'origine.

Le 6400 de chez Legrand est OK, c'est ce que j'ai utilisé la dernière fois.

@+
Merci encore, je vais pouvoir prendre ce disjoncteur sereinement et passer à l'élaboration du tableau principal :-)

pericles a écrit : bonsoir, Concernant la GTL et le tableau de communication, la norme impose que la liaison fonctionnelle des barettes de terre du tableau de repartition et celle du tableau de communication soit la plus courte possible, le tableau de com doit contenir tous l’appareillage VDI du logement

Ci –après la doc http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ineGTL.pdf


Votre installation a bien avancée, bravo et bon courage
Merci beaucoup pour vos renseignements et vos encouragements 8-)
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Ludovic »

Salut à tous,

Je dois reconnaitre que ce principe de tableau divisionnaire est vraiment pratique aussi j'aimerais faire la même chose pour la partie cuisine qui est excentrée (15 m du tableau principal). Est-il possible, du coup, d'avoir deux tableaux divisionnaires (puisque je possède déjà celui de l'étage) ? Si oui, le tableau divisionnaire contiendrait un disj pour la plaque de cuisson, 1 pour le four, 1 pour le lave vaisselle, 1 pour 3 prises diverses 1 un pour un petit chauffe-eau sous-evier de 50L. Même si ce tableau est petit, y-a-t-il des précautions particulières ? J'aimerais en mettre un qui ne contient qu'une rangée et le mettre encastré, est-ce bien conforme ?

Merci d'avance 8-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Carminas »

Bonjour

:-x j'ai perdu tout mon message :-x

Je recommence :

Pas de problème pour mettre plusieurs tableaux divisionnaire, même si en pratique il faut éviter de les démultiplier
Quelques inconvénients possibles :
- ils sont souvent consitués d'une seule rangée et si l'ID associé coupe toute cette partie est dans le noir. Si c'était dans le tableau principal vous pourriez optimiser la répartition sur plusieurs ID.
- celà revient souvent plus cher : plus d'ID, plus de gros câbles, plus de tableaux...
- une personne étrangère à la maison ne sais pas toujours les trouver et ne sais pas forcément couper le courant en cas d'urgence ou trouver le bon disjoncteur à réenclancher
Donc rien de bien méchant. Autant sur du neuf il vaut mieux éviter, sauf cas de très grandes habitation, autant en rénovation c'est souvent pratique.

Pour votre tableau divisionnaire cuisine, pas de problème si vous mettez un câble suffisant (16²) et un ID 30mA 63A type A.
Pas de problème pour l'encastré du moment qu'il reste accessible et s'il n'y a rien devant.

Voir exemple de tableaux multiples :
http://www.casimages.com/img.php?i=0709 ... 211813.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0711 ... 422176.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=0711 ... 422177.jpg

@+
Carminas
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Ludovic »

Merci beaucoup pour toutes ces explications et ces illustrations vraiment bien faites [supercontent]
Par contre, est-ce vraiment impossible de mettre du 10² car j'en avais suffisamment pour alimenter ce futur tableau ? :oops:

Merci encore 8-)
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3519
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Sous tableaux électriques

Message par Carminas »

Si vous limitez l'intensité au départ par un disj 40A comme dans votre 1er tableau oui.

Mais vous serez limité à 9,2kW ce qui pourrait ne pas suffire si vous mettez en route simultanément tous les appareils que vous avez évoqué plus haut.

@+
Carminas
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité