Bonjour,
1_Qu'est ce qu'un relais Anti-pompage en principe ?
2_Comment l'installé sur un Disj; MG SF1?
Merci pour votre partage d’informations.
Cordialement
Anti-pompage
-
Invité
Re: Anti-pompage
le relais anti-pompage sert a : Eviter que votre disjoncteur s'arme et se ferme continuellement
-
Invité
Re: Anti-pompage
SI VOUS AVEZ EN VOTRE POSSESION LE RELAIS ? SI VOUS LE SOUHAITER JE PEUX VOUS L'INSTALLER.
je suis dans ce secteur d'activité (possede societe spécialisé dans maintenance, depannage sur équipement ht bt)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Anti-pompage
Bonjour,
Ce relais sert effectivement à éviter que deux ordres simultanés sur des bobines d'enclenchement et de déclenchement à émission ne se traduisent par une succession rapide de manoeuvres ne pouvant être interrompues que par une intervention manuelle. Ceci est du au fait que les bobines à émission comportent un contact en série, qui les met hors circuit après action et en circuit lorsque celle-ci est possible (une bobine d'ouverture est en série avec un contact "image" de l'organe commandé, une bobine de fermeture avec un contact inverse).
Pour l'installation, vous devez vérifier à quel niveau de maintenance correspond cette opération. Ce doit être précisé sur la notice.
Si vous faites faire ce montage par une personne n'ayant pas le niveau requis, vous n'aurez aucun recours en cas d'avarie ultérieure due à un montage ou un réglage défectueux. Seul le fabricant peut décider de ce classement (NFX 60-010).
Sur un même appareil, il peut y avoir des fonctions genre "embrochable" montable très simplement alors que d'autres nécessitent un outillage spécifique pour le réglage par exemple.
Cordialement
Ce relais sert effectivement à éviter que deux ordres simultanés sur des bobines d'enclenchement et de déclenchement à émission ne se traduisent par une succession rapide de manoeuvres ne pouvant être interrompues que par une intervention manuelle. Ceci est du au fait que les bobines à émission comportent un contact en série, qui les met hors circuit après action et en circuit lorsque celle-ci est possible (une bobine d'ouverture est en série avec un contact "image" de l'organe commandé, une bobine de fermeture avec un contact inverse).
Pour l'installation, vous devez vérifier à quel niveau de maintenance correspond cette opération. Ce doit être précisé sur la notice.
Si vous faites faire ce montage par une personne n'ayant pas le niveau requis, vous n'aurez aucun recours en cas d'avarie ultérieure due à un montage ou un réglage défectueux. Seul le fabricant peut décider de ce classement (NFX 60-010).
Sur un même appareil, il peut y avoir des fonctions genre "embrochable" montable très simplement alors que d'autres nécessitent un outillage spécifique pour le réglage par exemple.
Cordialement
-
Invité
Re: Anti-pompage
VOUS AVEZ TOUT A FAIT RAISON. Etant un ancien technicien apres vente chez un constructeur Schn.... je suis tout a fait capable de réaliser ce genre de prestation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité