Bonjour a tous,
j'ai besoin de modifier une instalation ou il y avait un relais de courant a seuil tele RM4JA32M donc avec 1 seuil mais maintenant mon client veut 2 seuils.
le cablage actuel est un ti 0....5A en serie avec un amperemetre et le rm4 .
mon probleme est que je n'arrive pas a trouver un relais 2 seuils qui puisse s'inserer dans mon instalation sans trop de modifs , j'ai trouver des afficheurs numeriques ivo pas rail din ou des relais a 2 seuils carlo gavazi mais pas d'entree 0....5a.
merci de votre aide
RELAIS DE COURANT
- VE Pp
- Modérateur & Admin

- Messages : 1611
- Enregistré le : mar. 18 mars 2008 19:34
- Localisation : Haute-Garonne
- Contact :
Re: RELAIS DE COURANT
Bonjour,
Des relais de courant avec deux seuils c'est assez rare. Je pense qu'il est possible d'ajouter un second relais en utilisant la même source en série, ainsi vous disposerez de deux contacts.
Des relais de courant avec deux seuils c'est assez rare. Je pense qu'il est possible d'ajouter un second relais en utilisant la même source en série, ainsi vous disposerez de deux contacts.
Re: RELAIS DE COURANT
Merci de votre reponse ,
j y avait penser mais j'ai deja un ampermetre en serie alors 2 relais plus un amperemetre en serie dans l'absolue ça marche mais en vrai ?
j y avait penser mais j'ai deja un ampermetre en serie alors 2 relais plus un amperemetre en serie dans l'absolue ça marche mais en vrai ?
Re: RELAIS DE COURANT
Bonjour,
il me semble que tous les relais ont 2 seuils
- au repos = entrefer = courant fort
- actif = pas d'entrefer = courant moyen

il me semble que tous les relais ont 2 seuils
- au repos = entrefer = courant fort
- actif = pas d'entrefer = courant moyen
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: RELAIS DE COURANT
Le seul problème est la puissance de précision du TC, qui doit être la plus proche possible de la somme des puissances absorbées par les relais , l'ampèremètre et les fils s'ils sont longs ou de section insuffisante. Dans la pratique, des TC de classe 0,5 peuvent être utilisés entre 40 et 100% de leur puissance de précision.RODGERS a écrit :Merci de votre reponse ,
j y avait penser mais j'ai deja un ampermetre en serie alors 2 relais plus un amperemetre en serie dans l'absolue ça marche mais en vrai ?
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité


