Bonjour
Dans un hôpital ,il y a eu un changement d'une salle normale en une salle d'opération !! le régime existant est le régime TT
Dans la salle se trouvent 05 équipements qui doivent être toujours alimentés...
on a proposé un nouveau onduleur triphasé de puissance 10KVA..qui alimente un coffret électrique 'ondulé'.
dans le coffret 'Ondulé' on trouve un interrupteur général 4x25A et 05 disjoncteurs différentielle divisionnaires de 2x16A- 30mA.
pour chaque équipement .Le problème c'est qu'en cas d'un défaut d'isolement sur un équipement on aura le déclenchement du DDR....je demande..
1/Le coffret ondulé proposé est -il conforme ?
2/Comment faire pour assurer les alimentations des équipements en cas d'un défaut d'isolement ?
3/l'onduleur est alimenté à partir d'une armoire qui est à 10m environ ..quelle est la protection nécessaire pour l'onduleur
4/peut-on passer le câble de terre entre l'armoire et le coffret ondulé ou on doit prévoir un regard de terre indépendante au coffret ondulé ..
Merci de vos réponse...
Changement de régime dans une salle d'opération
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Changement de régime dans une salle d'opération
bonjour,
Au vu de ce que vous nous décrivez nous pouvons constater plusieurs non conformités
En effet dans les locaux à usage médical les installations électriques doivent répondre à la norme C15-211
Pour les salles d'opérations l'installation électrique fait l'objet de dispositions particulières (IT médical pour certaines applications, liaisons équipotentielles ,Eclairage opératoire etc )et une continuité de alimentation électrique est necéssaire (ce que vous prenez en compte avec le tableau onduleur)
Premierement je vous recommande de vous encadrer pour de tels travaux par un bureau d'études (spécialisé dans le milieu hospitalier de préférence) pour définir exactement tout ce qui doit être réalisé et également par un bureau de contrôle pour valider la conformité des installations qui seront réalisées. A noter que le contrôle est rendu obligatoire lors de la réalisation de travaux dans un établissement recevant du public.
En réponse à vos questions
1/ un coffret ondulé n'est pas suffisant pour répondre aux prescriptions réglementaires (il faut prévoir transformateur de séparation (NFEN61-558) en IT pour circuits spécialisés+ signalisation dans la salle concernée + report; d'autres dispositions pour circuits particuliers )
Il existe peut être déja un réseau ondulé dans votre établissement pour des salles d'opérations, il faudra peut être utiliser le réseau existant
L'onduleur doit être une ASI conforme à la norme correspondante
3/ Protection surintensités en tête de l'onduleur
2/Les circuits en IT médical ne doivent pas être protéges par différentiels, DDR 30mA pour les autres circuits
4/ On ne peut de toute facon pas faire des réseaux de terre séparés dans un même établissement, tout les conducteurs de protection sont à raccorder à la prise de terre des masses.
Cordialement
Au vu de ce que vous nous décrivez nous pouvons constater plusieurs non conformités
En effet dans les locaux à usage médical les installations électriques doivent répondre à la norme C15-211
Pour les salles d'opérations l'installation électrique fait l'objet de dispositions particulières (IT médical pour certaines applications, liaisons équipotentielles ,Eclairage opératoire etc )et une continuité de alimentation électrique est necéssaire (ce que vous prenez en compte avec le tableau onduleur)
Premierement je vous recommande de vous encadrer pour de tels travaux par un bureau d'études (spécialisé dans le milieu hospitalier de préférence) pour définir exactement tout ce qui doit être réalisé et également par un bureau de contrôle pour valider la conformité des installations qui seront réalisées. A noter que le contrôle est rendu obligatoire lors de la réalisation de travaux dans un établissement recevant du public.
En réponse à vos questions
1/ un coffret ondulé n'est pas suffisant pour répondre aux prescriptions réglementaires (il faut prévoir transformateur de séparation (NFEN61-558) en IT pour circuits spécialisés+ signalisation dans la salle concernée + report; d'autres dispositions pour circuits particuliers )
Il existe peut être déja un réseau ondulé dans votre établissement pour des salles d'opérations, il faudra peut être utiliser le réseau existant
L'onduleur doit être une ASI conforme à la norme correspondante
3/ Protection surintensités en tête de l'onduleur
2/Les circuits en IT médical ne doivent pas être protéges par différentiels, DDR 30mA pour les autres circuits
4/ On ne peut de toute facon pas faire des réseaux de terre séparés dans un même établissement, tout les conducteurs de protection sont à raccorder à la prise de terre des masses.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 26 invités