Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer le fonctionnement d'une façon générale, d'un disjoncteur avec bobine à manque et à émission?? Je connais le plus ou moins le principe mais pas facile à expliquer !!!
Bonjour,
La bobine à manque de tension a d'autres particularités :
-si elle n'est pas alimentée, elle empêche la fermeture du disjoncteur, même momentanée. Elle assure de ce fait une sécurité*.
-sa consommation est faible (typiquement 20-30VA)
-sa retombée est moins rapide, ce dont il faut tenir compte dans certains cas (p ex réglage d'une protection).
-comme elle est alimentée en permanence, elle chauffe, ce dont il faut tenir compte
-si elle est alimentée par le réseau, elle est sensible aux réenclenchements des réseaux aériens